请教:关于集装箱改造建筑的电气要求
lxw306405052
2015年07月08日 09:27:53
只看楼主

本帖最后由 lxw306405052 于 2015-7-8 10:13 编辑 现有一个工程,是在路边安装集装箱,尺寸3米(宽)*12米(长)*3米(高),以后的用途是咖啡厅、办公、商店等,其中几个是一个集装箱也就是3米高,有两个是两个集装箱摞在一起的也就6米高,请问:这种集装箱改造的小商业对电气消防跟普通商业有什么区别吗?电气方面有哪些要求?这些集装箱都离大型树木很近,还需要做屋顶防雷吗?如果需要怎么样做?

本帖最后由 lxw306405052 于 2015-7-8 10:13 编辑

现有一个工程,是在路边安装集装箱,尺寸3米(宽)*12米(长)*3米(高),以后的用途是咖啡厅、办公、商店等,其中几个是一个集装箱也就是3米高,有两个是两个集装箱摞在一起的也就6米高,请问:这种集装箱改造的小商业对电气消防跟普通商业有什么区别吗?电气方面有哪些要求?这些集装箱都离大型树木很近,还需要做屋顶防雷吗?如果需要怎么样做?
lxw306405052
2015年07月08日 13:17:32
2楼
没人啊。。。。。
回复
wboy8759
2015年07月08日 13:18:24
3楼
见过工地大量使用的临时集装箱式专用房,都是铁皮密封外壳(仅开有几扇小窗口)的那种(壁板为泡沫保温夹层),没见有防雷接闪器之类(外壳就是良好的接闪器),但是壳体必须两处良好接地;配电要有漏保;室内备几只灭火器就成了。
回复
lingxuct
2015年07月08日 14:29:09
4楼
支持楼上,集装箱本体是钢结构的,外地人好接地后是不怕雷击的。

至于消防上的事,主要是后期装修中用的泡沫塑料应该是阻燃材料才行,电线敷设也应使用阻燃的PVC管,外部供给集装箱的电源应设漏电保护(漏电开关在集装箱外)。
回复
lxw306405052
2015年07月08日 15:05:51
5楼
wboy8759 发表于 2015-7-8 13:18 见过工地大量使用的临时集装箱式专用房,都是铁皮密封外壳(仅开有几扇小窗口)的那种(壁板为泡沫保温夹层 …这这是长期用的,不是那种工地的。外面有保温层的。
回复
lxw306405052
2015年07月08日 15:10:22
6楼
ccc___ 发表于 2015-7-8 14:29 支持楼上,集装箱本体是钢结构的,外地人好接地后是不怕雷击的。至于消防上的事,主要是后期装修中用的 …接地这块,需要重复接地吗?没个集装箱均要单独做接地吗?
回复
lingxuct
2015年07月08日 16:21:32
7楼
lxw306405052 发表于 2015-7-8 15:10 接地这块,需要重复接地吗?没个集装箱均要单独做接地吗?主要看电源过来的距离,超过50米时,一定要做重复接地。当然,电源过来的PE线也是不可省的。
回复
lxw306405052
2015年07月08日 16:50:59
8楼
ccc___ 发表于 2015-7-8 16:21 主要看电源过来的距离,超过50米时,一定要做重复接地。当然,电源过来的PE线也是不可省的。明白了 谢谢
回复
lj9045
2015年07月08日 19:58:10
9楼
防雷要求可以看防雷规范,它对顶面的材质有厚度要求,这个还和你的保温材料有关的。还有接地,一定要做好重复接地和漏电保护,防止出现电气火灾。集装箱面积不大,应该有灭火器就行了,可以问问做建筑的,就电气而言,应该没有防火的要求。