只看楼主

请教有谁知道800KVA箱变的重瓦斯保护如何做?

请教有谁知道800KVA箱变的重瓦斯保护如何做?
免费打赏
ykxzj
2004年12月08日 21:02:20
2楼
在高压侧设负荷开关带分励脱扣器,用变压器的瓦斯继电器接点去跳负荷开关及发信号即可
回复
refuhen
2004年12月08日 21:33:05
3楼
楼上老兄胆子不小哇,小弟佩服得紧!
回复
yy_0202
2004年12月12日 17:04:27
4楼
跳闸用的电源从哪取呢?
回复
ykxzj
2004年12月12日 22:18:29
5楼
跳闸用的电源从高压PT处引。另外箱变的负荷开关柜一般均要加熔断器作短路保护。
回复
wysh
2004年12月13日 15:12:18
6楼


很多是这么做的。

回复
yy_0202
2004年12月20日 18:44:59
7楼
箱变高压还要加PT吗?
回复
yjzll
2004年12月20日 23:46:28
8楼
没PT,那来跳闸的电源
回复
refuhen
2004年12月21日 00:10:20
9楼

很多是这么错的,呵呵...
回复
heyoob
2006年08月10日 14:15:25
10楼
直接从低压柜取电源。
回复
tcchezhong
2006年08月10日 15:14:25
11楼
重瓦斯保护,可以由PT取交流电源.
但,建议加储能电容,更可靠些.
回复