2015.7.7负荷计算等效功率转换一题
张老师
张老师 Lv.4
2015年07月07日 12:19:38
只看楼主

UV相电焊机共47kVA,功率因数为0.6,负载持续率为60% ;VW相电焊机47kVA,功率因数为0.6,负载持续率为60% ;电焊机的需要系数为0.5,W相照明共6kW,功率因数为0.9,需要系数为0.9。冷加工机床共420 kW,功率因数为0.5,需要系数0.14。通风机共80 kW,功率因数为0.8,需要系数为0.8。不考虑同时系数,试求出等效三相设备计算负荷。(A)120.5 kVA (B)226.3 kVA (C)498 kVA (D)249 kVA

UV相电焊机共47kVA,功率因数为0.6,负载持续率为60% ;
VW相电焊机47kVA,功率因数为0.6,负载持续率为60% ;
电焊机的需要系数为0.5,
W相照明共6kW,功率因数为0.9,需要系数为0.9。
冷加工机床共420 kW,功率因数为0.5,需要系数0.14。
通风机共80 kW,功率因数为0.8,需要系数为0.8。
不考虑同时系数,试求出等效三相设备计算负荷。
(A)120.5 kVA (B)226.3 kVA (C)498 kVA (D)249 kVA


免费打赏
北方郎
2015年07月10日 14:46:58
2楼
由单相负荷布置可知V相负荷最大,Pv=10.9 Qv=14.4,等效三相负荷为32.7kW,42.82kvar。
计算得248.37kW,选D.