电流互感器次级为何不能开路?
orsc1532
orsc1532 Lv.9
2015年07月06日 18:49:00
只看楼主

电流互感器的次级为何不能开路:分正常和开路两种情况分析。1、电流互感器正常工作的时候,次级所接负载为继电器电流线圈等等阻抗很小的,基本上属于运行在短路状态。于是由一次电流和次级电流所产生的磁通相互去磁,使铁芯中的磁通密度较低(在0.1T以下),次级电压也很低。2、当次级绕组开路而一次电流不变,在次级电流为0的情况下,它的去磁磁通也没有了。这时候一次电流全部变为励磁电流,使铁心饱和(突变的),它的磁通密度高达1.8T以上。

3、出现了第2种情况后,A次级产生数千伏电压,对次级绝缘可能击穿,对人员和设备有危险。B铁芯突变饱和则损耗增加,铁芯会发热,容易破坏绝缘。C使计量失准,因为磁通的变化太高会在铁芯中产生剩磁,CT比差和角差加大。
免费打赏

相关推荐

APP内打开