我们单位有台6kv高压220kw电动机,采用九州电气的变频器。最近变频器老是报电机严重过负荷。此电机作为我们排风机用。电机定期轴承加油。希望高手们能给出一个合理的解释。。
我们单位有台6kv高压220kw电动机,采用九州电气的变频器。最近变频器老是报电机严重过负荷。此电机作为我们排风机用。电机定期轴承加油。希望高手们能给出一个合理的解释。。
2楼
“变频器老是报电机严重过负荷”,检查电流有没有超(额定值),严重程度如何?
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-7-6 16:34 “变频器老是报电机严重过负荷”,检查电流有没有超(额定值),严重程度如何?电机电流吗?
回复
4楼
当然是看电机电流了
你还准备看什么电流
如果电流没有超载
是不是考虑变频器设置有问题
回复
5楼
情况也不描述全,比如上级变压器多远,电缆多大,是否压降满足不了,转矩过大,谁知道
回复
6楼
浩宇 发表于 2015-7-7 08:58 当然是看电机电流了你还准备看什么电流如果电流没有超载哦哦 谢谢啊!!
回复
7楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-7-7 09:17 情况也不描述全,比如上级变压器多远,电缆多大,是否压降满足不了,转矩过大,谁知道上级变压器在1公里开外。电压有6.3kv。电缆是3*70的。
回复
8楼
苏泼泼曼weibo 发表于 2015-7-7 14:10 上级变压器在1公里开外。电压有6.3kv。电缆是3*70的。压降没问题,这么近,就是不知道是不是变频器方面检查下
回复
9楼
楼主,清扫一下冷却风扇窗口的活页吧,很可能积尘太厚、通风散热不良,因而误报过载!俺处理过几例这种假故障哦。
回复
10楼
关注中,也不太知道,学习下
回复
11楼
wboy8759 发表于 2015-7-8 16:06 楼主,清扫一下冷却风扇窗口的活页吧,很可能积尘太厚、通风散热不良,因而误报过载!俺处理过几例这种假故 …谢谢了 我马上去试试啊
回复