为了有效地防止触电事故,可采用绝缘、屏护、安全间距、保护接地或接零、漏电保护等项技术或措施。 1.绝缘 绝缘是用绝缘物把带电体封闭起来。该绝缘物只有遭到破坏时才失效。电工绝缘材料的体积电阻率一般在107Ω·m-3以上。新装和大修后的低压线路和设备,绝缘电阻不应低于0.5 MΩ;运行中的线路和设备不应低于每伏工作电压1000Ω;在潮湿环境运行的不应低于每伏工作电压500Ω。控制线路一般不应低于1 MΩ;潮湿环境的可降低为0.5 MΩ。
1.绝缘
绝缘是用绝缘物把带电体封闭起来。高压如35 kV的线路和设备,其绝缘电阻不应低于1000~2500 MΩ。架空线路每个绝缘子的绝缘电阻不应低于300 MΩ。运行中电缆的绝缘电阻应根据其额定电压设定在300~1500 MΩ之间。电力变压器在投入运行前,其绝缘电阻不应低于出厂时的70%。如测得变压器绝缘电阻低于出厂后的试验值的70%,应根据有关规定对绝缘油作耐压强度及其他试验。高压交流电动机的定子绝缘电阻不应低于每千伏工作电压1 MΩ;转子绝缘电阻不应低于每千伏工作电压0.5 MΩ。FS型避雷器的绝缘电阻不应低于2500 MΩ。
绝缘物由于击穿、损伤、老化会失去或降低绝缘性能。绝缘物在强电场等因素作用下完全失去绝缘性能的现象称为击穿。气体击穿后能自己恢复绝缘性能;液体击穿后能基本上恢复或一定程度上恢复绝缘性能;固体击穿后不能恢复绝缘性能。损伤是指绝缘物由于腐蚀性气体、蒸汽、潮气、粉尘及机械等因素而受到损伤,降低甚至失去绝缘性能。老化是指绝缘物在电、热等因素作用下,电气性能和机械性能逐渐恶化。带电体的绝缘材料若被击穿、损伤或老化,就会有电流泄漏发生。
对于安全要求较高的设备或器具,如绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫等电工安全用具;阀型避雷器、断路器、变压器、电力电缆等高压设施;某些日用电器和电动工具应定期进行泄漏电流试验,及时发现绝缘材料的硬伤、脆裂等内部缺陷。同时,还应定期对绝缘物作介质损耗试验,采取有力措施保证绝缘物的绝缘性能。
2.屏护和间距
屏护是借助屏障物防止触及带电体。屏护装置包括护栏和障碍,可以防止触电,也可以防止电弧烧伤和弧光短路等事故。屏护装置所用材料应该有足够的机械强度和良好的耐火性能,可根据现场需要制成板状、网状或栅状。
护栏高度不应低于1.7 m,下部边缘离地面不应超过0.1 m。金属屏护装置应采取接零或接地保护措施。护栏应具有永久性特征,必须使用钥匙或工具才能移开;障碍也必须牢固,不得随意移开。屏护装置上应悬挂“高压危险”的警告牌,并配置适当的信号装置和连锁装置。http://www.pw0.cn电工之家
间距是将带电体置于人和设备所及范围之外的安全措施。带电体与地面之间、带电体与其他设备或设施之间、带电体与带电体之间均应保持必要的安全距离。间距可以用来防止人体、车辆或其他物体触及或过分接近带电体,间距还有利于检修安全和防止电气火灾及短路等各类事故。应该根据电压高低、设备类型、环境条件及安装方式等决定间距大小。
架空线路与地面和水面应保持一定的安全距离。架空线路应避免跨越建筑物,尤其是有可燃材料屋顶的建筑物。架空线路与建筑物之间也应有一定的安全距离。架空线路与有爆炸、火灾危险的厂房之间应保持一定的防火间距。几种线路同杆架设时,电力线路必须位于弱电线路的上方,高压线路必须位于低压线路的上方。线路之间、线路导线之间的间距也应符合安全要求。
常用电器开关的安装高度为1.3~1.5 m,贴墙平开关离地面高度可取1.4 m。室内吊灯灯具高度应大于2.5 m,受条件限制时可减为2.2 m。户外照明灯具高度不应小于3 m,墙上灯具高度允许减为2.5 m。电工之家
为了防止人体接近带电体,带电体安装时必须留有足够的检修间距。在低压操作中,人体及其所带工具与带电体的距离不应小于0.1 m;在高压无遮拦操作中,人体及其所带工具与带电体之间的最小距离视工作电压,不应小于0.7~1.0 m。
3.保护接地或接零
保护接地或接零是防止间接接触电击的安全措施。保护接地适用于各种不接地电网。在这些电网中,由于绝缘损坏或其他原因可能使正常不带电的金属部分呈现危险电压。如变压器、电机、照明器具的外壳和底座,配电装置的金属构架,配线钢管或电缆的金属外皮等,除另有规定外,均应接地。电工之家
保护接零是把设备外壳与电网保护零线紧密连接起来。当设备带电部分碰连其外壳时,即形成相线对零线的单相回路,短路电流将使线路上的过流速断保护装置迅速启动,断开故障部分的电源,消除触电危险。保护接零适用于低压中性点直接接地的380 V或220 V的三相四线制电网。
4.漏电保护
漏电保护装置除用于防止直接接触电击和间接电击以外,还可用于防止漏电火灾、监测一相接地、绝缘损坏等事故。依据启动原理和安装位置,漏电保护装置可分为电压型、零序电流型、中性点型、泄漏电流型等几种类型。
电压型漏电保护装置是以设备外壳对地电压作为启动讯号。发生漏电,设备外壳对地电压达到启动数值时,继电器迅速启动,切断接触器的控制回路,从而断开设备的电源。
零序电流型漏电保护装置是以零序电流互感器作为检测器。正常时,三线电流在其铁心中产生的磁场互相抵消,互感器副边不产生感应电势,继电器不启动,开关保持在闭合位置。设备漏电时,产生零序电流,感应器副边产生感应电势,继电器启动,并通过脱扣机构使开关断开电源。
中性点型漏电保护装置是把灵敏电流继电器的线圈并联在击穿保险器的两端。正常时,零序电流很小,继电器不启动;当设备漏电、有人单相触电、一相或两相接地、一相或两相对地绝缘降低到一定程度时,继电器迅速启动,通过接触器断开电源。
泄漏电流型漏电保护装置的继电器是由两个整流器供给直流电源,直流电经零序电压互感器、变压器、线路对地绝缘电阻构成回路。当设备漏电或有人单相触电时,由于各相对地平衡遭到破坏,互感器输出零序电压,继而整流器输出直流电压,从而使继电器启动,通过接触器断开电路。