大家来看看这个剪力墙怎么处理
wanghong52
wanghong52 Lv.2
2015年07月04日 20:23:26
只看楼主

此楼共18层 1至3层为商铺 图中L形剪力墙从3层开始才有,本户位于16层,由于施工途中发现此剪力墙严重影响设计,请各位帮忙看看应该如何解决,如果按照我图中 示意将红色部分先加固做成新的剪力墙替代原有剪力墙 再在梁下用槽钢加固是否可行。如若不行是否还有其他方法将此剪力墙拆除请各位一定帮忙看下,若有1%的可能性能改我也要改,只要能保证基本无大碍的前提下。

此楼共18层 1至3层为商铺 图中L形剪力墙从3层开始才有,本户位于16层,由于施工途中发现此剪力墙严重影响设计,请各位帮忙看看应该如何解决,如果按照我图中 示意将红色部分先加固做成新的剪力墙替代原有剪力墙 再在梁下用槽钢加固是否可行。如若不行是否还有其他方法将此剪力墙拆除
请各位一定帮忙看下,若有1%的可能性能改我也要改,只要能保证基本无大碍的前提下。
QQ图片20150704201240.jpg QQ图片20150704201247.jpg QQ图片20150704201249.jpg QQ图片20150704201251.jpg

QQ图片20150704201240.jpg


QQ图片20150704201247.jpg


QQ图片20150704201249.jpg


QQ图片20150704201251.jpg

免费打赏
wanghong52
2015年07月05日 10:06:23
2楼
没有大神帮忙解答吗 急呀
回复
富强168
2015年07月05日 11:30:15
3楼
你在16层当然了
回复
富强168
2015年07月05日 11:37:15
4楼
好的一个资料。
回复
wanghong52
2015年07月05日 17:58:24
5楼
毛嘟嘟 发表于 2015-7-5 11:30 你在16层当然了哥 当然什么。。。这方案行不行呀。。。
回复
wanghong52
2015年07月05日 17:58:48
6楼
毛嘟嘟 发表于 2015-7-5 11:37 好的一个资料。资料是好 给点意见。以后多少肯定要碰到
回复
月涌
2015年07月06日 14:33:05
7楼
你指的是啥情况。如果是按正常规定来做,那就必须让设计院重新验算即可。如果是想私下解决,悄悄的告诉你,这道剪力墙你不做也没啥关系(只要不发生强震),但你得通过监理和当地质监站的验收(感觉他们也不会仔细查的)
回复
wanghong52
2015年07月06日 15:37:27
8楼
月涌 发表于 2015-7-6 14:33 你指的是啥情况。如果是按正常规定来做,那就必须让设计院重新验算即可。如果是想私下解决,悄悄的告诉你, …是这样的,我本身是室内设计师,也经常跟设计院的人打交道,所以按道理讲能不能改我心里也有数。我不需要走正规程序让设计院出图盖章,我只需要一些懂结构的人帮我论证一下是否能打,打的话需要做哪些加固。现在的情况时,此结构的原设计师不肯松口,此设计院的原精英科科长给我出了上面的那个方案说可以改。然后我又问了其他两个设计院的人,以前是合作关系不在本地,所以没有当面问,他们给的回答是不能改。所以我才在论坛里问下,看能不能有什么方法能打掉。实在不行我只有迁就了
回复
wanghong52
2015年07月06日 15:40:43
9楼
月涌 发表于 2015-7-6 14:33 你指的是啥情况。如果是按正常规定来做,那就必须让设计院重新验算即可。如果是想私下解决,悄悄的告诉你, …另外,我当初觉得这个剪力墙应该是抗剪的,但是经过我问设计院的人,他们所担心的都是上面还有两层,所以不能打
回复
月涌
2015年07月06日 16:02:49
10楼
呃。。考虑上部承重,可以加梁设计。但设计院如果不配合的话,就没办法了。
回复
wanghong52
2015年07月06日 16:50:24
11楼
月涌 发表于 2015-7-6 16:02 呃。。考虑上部承重,可以加梁设计。但设计院如果不配合的话,就没办法了。加了 原有剪力墙支撑的那个梁用槽钢加固
回复

相关推荐

APP内打开