剪力墙结构建模的时候,剪力墙单肢轴压比超限,选组合轴压比以后就够了,但是我们主任说不能选组合轴压比,组合轴压是地震工况下的值,但是我在satwe说明书上没有找到相应依据,问一下大家怎么考虑的?
剪力墙结构建模的时候,剪力墙单肢轴压比超限,选组合轴压比以后就够了,但是我们主任说不能选组合轴压比,组合轴压是地震工况下的值,但是我在satwe说明书上没有找到相应依据,问一下大家怎么考虑的?
2楼
坐等高手回答
回复
3楼
规范。。。。。。。。。。。。
回复
4楼
规范中的轴压比限值指的就是剪力墙组合轴压比。
回复
5楼
hyp1962 发表于 2015-7-4 21:16 规范中的轴压比限值指的就是剪力墙组合轴压比。抗规6.4.2说的是全截面,全截面就是组合吗?
回复
6楼
省图要求查看轴压比,不过的都采用组合轴压比
回复
7楼
秦jayouwh 发表于 2015-7-6 17:00 抗规6.4.2说的是全截面,全截面就是组合吗?是的,剪力墙作为一个构件指的就是组合截面。
回复
8楼
遇到同样的问题 想知道后面LZ是怎么解决的 怎么通过审图
回复
9楼
小盒子 发表于 2016-3-16 10:56 遇到同样的问题 想知道后面LZ是怎么解决的 怎么通过审图审图的没有提出这个问题,我忘了当时有没有给审图单位提供轴压比的计算书了,这个应该可以沟通的。
回复
10楼
秦jayouwh 发表于 2016-3-17 08:22 审图的没有提出这个问题,我忘了当时有没有给审图单位提供轴压比的计算书了,这个应该可以沟通的。那我就放心了 初次尝试做剪力墙结构 有很多不懂的地方
回复
11楼
小盒子 发表于 2016-3-17 12:37 那我就放心了 初次尝试做剪力墙结构 有很多不懂的地方没事,做过就知道了