272KW低压设备电缆选用,请专业人士解答!!
qq_1435918058862
2015年07月03日 18:10:46
只看楼主

272KW低压设备(380V),前端空开630A,线路总长200m。选用(3*150+2*70)*2 的铜芯电缆 ,有没有问题。希望得到专业人士的帮助!!!

272KW低压设备(380V),前端空开630A,线路总长200m。
选用(3*150+2*70)*2 的铜芯电缆 ,有没有问题。

希望得到专业人士的帮助!!!
免费打赏
光阴比箭快
2015年07月03日 20:58:50
2楼
有问题,零线截面积不能小于相线的50%
回复
lsc19590714
2015年07月06日 09:30:00
3楼
272KW的设备全部是380V电压等级的,还是有220V的用电设备?220V占用比例是多少?如果全部是380V设备,可选用YJV3x240+1x120的铜电缆。A、B、C、PE。无N。如果有220V设备,则用YJV4x240+1x95的铜电缆。但要注意220V设备负荷均匀。A、B、C、N、PE。
回复
qq_1435752871035
2015年07月06日 20:12:36
4楼
三相负荷接近平衡时,N线电流较小,
N线截面可以是相线截面一半。
回复
chenhailie
2015年07月06日 21:59:07
5楼
用YJV4x240+1x95的情况我有疑问。不是说PE应为相线面积的一半么?为啥建议这么用?
回复
lingxuct
2015年07月07日 09:42:12
6楼
240电缆施工安装不太方便,偶会用二根120的YJV电缆。
回复

相关推荐