变频器驱动电路异常报OC信号
njnk_91987
njnk_91987 Lv.9
2015年07月03日 17:06:00
只看楼主

驱动IC虽未损坏,但驱动电路异常导致模块异常的工作状态,驱动电路在此时报出OC信号,对防止模块烧毁起到很大作用。驱动IC的供电常采用正负双电源的方式,其正电压15V为IGBT管导通提供激励电流,负电压5V为IGTB管子截止提供助力,强制拉出IGBT管结电容的电荷;使其更为可靠、快速地截止。当正电压滤波电容(往往采用47μF或100μF电容,大功率机型也有采用330μF)的容量大大减小时,IGBT管子因激励不足,即使运行在额定电流以下,也呈现较大管压降,经检测电路处理,CPU报出OC故障。其故障表现为:变频器空载或带有极轻负载时运行正常,稍微加载即报OC故障。此时,IGBT管尚不存在较大危险,只是说明驱动电路存在故障隐患。

同样是电压滤波电容,如果负电压滤波电容失效,就危险多了。在某一相上臂管子开通的同时,会将主回路正电压跳变到下管的c极上,如果负压钳位不足,管子的结电容瞬时吸入电流有可能造成下臂管子误导通,其后果是两只共通的管子对主直流电源造成短路!在这种情况下,模块极易炸裂!所以,要特别注意负电压滤波电容的状态。当然,无论是正电压或负电压滤波电容失效,变频器都可能报OC故障,这也是经常讲逆变模块烧毁后必须检查驱动电路的原因。只有驱动电路正常,才能换用新的模块,否则会再次烧毁。对此,变频器维修经验不足的人要特别注意。
免费打赏