【每日】一论设计中常见问题 76 (锚固长度2﹞
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2015年07月03日 08:30:02
只看楼主

不好意思,况工了两天,今补上 76. 设计注明: 梁、板面筋当不能拉通时,梁、板面筋应伸入支座内且不小于Lae 问:这段话有何问题?

不好意思,况工了两天,今补上

76. 设计注明: 梁、板面筋当不能拉通时,梁、板面筋应伸入支座内且不小于Lae
问:这段话有何问题?

无间道
2015年07月03日 08:48:01
2楼
没什么太大的意思。
回复
曾晓峰
2015年07月03日 09:01:53
3楼
无间道 发表于 2015-7-3 08:48 没什么太大的意思。钢筋的锚固远远比钢筋用量重要
回复
dengken205
2015年07月03日 09:03:59
4楼
没觉得有什么问题啊
回复
phanghui
2015年07月03日 09:06:02
5楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
两个苹果
2015年07月03日 09:08:53
6楼
按照101来,注意模型中该处是固接还是铰接
回复
light88
2015年07月03日 09:14:48
7楼
很有问题。锚固长度有个直锚和弯锚,直锚不够采用直锚加弯锚。梁分为主梁次梁,主梁抗震,次梁和楼板不抗震,都用Lae显然不合适
回复
聪聪鼠85015
2015年07月03日 09:19:03
8楼
这句话把施工单位难倒了。:lol
回复
结构生活
2015年07月03日 09:19:24
9楼
悬挑梁的应该注意一下
回复
曾晓峰
2015年07月03日 13:48:43
10楼
本帖最后由 曾晓峰 于 2015-7-3 13:50 编辑

答:自相矛盾
理由: 梁、板面筋当不能拉通时,也就是说此时己形成了梁、板的端支座,即然钢筋拉不通,一般情况下,端支座也不可能直线放下Lae,一定要注意: Lae是指的直线锚固长度,当不能满足时可设弯锚或机械锚固,为防止滑移,在弯钩或端头前必须有一定的直线段锚固长度(投影长度)即0.6Lab或0.35Lab,见《混凝土结构设计规范》8.3.3条,及101-1。
回复
milovsky
2015年07月03日 16:19:35
11楼
支座宽度和梁高度不一定满足这个条件。
回复