周边框架梁构造腰筋改为抗扭腰筋
longlin107068
2015年07月02日 16:34:24
来自于PKPM
只看楼主

最近审图回复里有一条“周边框架梁构造腰筋改为抗扭腰筋”,我不明白,是不是可以在施工图上把G直接改成N就可以了?如果不可以的话,在PKPM里有没有命令能把构造腰筋设置成抗扭腰筋吗?

最近审图回复里有一条“周边框架梁构造腰筋改为抗扭腰筋”,我不明白,是不是可以在施工图上把G直接改成N就可以了?如果不可以的话,在PKPM里有没有命令能把构造腰筋设置成抗扭腰筋吗?

[WY%{]`}559~`{N9}YLHBBX.png

免费打赏
h641993774
2015年07月02日 17:43:03
2楼
可以直接把G改成N,二者的锚固是不一样的
回复
结构生活
2015年07月02日 17:46:18
3楼
计算结果是抗扭吗?审图的依据是什么啊
回复
longlin107068
2015年07月02日 18:02:59
4楼
结构生活 发表于 2015-7-2 17:46 计算结果是抗扭吗?审图的依据是什么啊框架四周边跨梁若存在构造腰筋不都是要作为抗扭腰筋的吗?不知道审图依据是什么。还有从pkpm哪里能看到边梁是抗扭还是非抗扭的呢?请前辈不吝赐教
回复
longlin107068
2015年07月02日 18:08:29
5楼
h641993774 发表于 2015-7-2 17:43 可以直接把G改成N,二者的锚固是不一样的直接改成N的话,这样的话实际上该腰筋配筋并没变,只是锚固长度变化了对吗?审图这样要求构造筋腰筋改为抗扭腰筋,若是直接改符号的话,配筋没变,这样会更利于梁的地震抗扭效果?
回复
结构生活
2015年07月03日 08:42:14
6楼
longlin107068 发表于 2015-7-2 18:02 框架四周边跨梁若存在构造腰筋不都是要作为抗扭腰筋的吗?不知道审图依据是什么。还有从pkpm哪里能看到边 …楼主你什么情况,这个都看不出来吗,PKPM生成的梁的配筋文件WPJ里,VT表示计算抗扭
回复
linniu666666
2015年07月03日 09:15:52
7楼
可以直接把G改成N,二者的锚固是不一样的
回复
linniu666666
2015年07月03日 09:21:13
8楼
直接改成N的话,这样的话实际上该腰筋配筋并没变,只是锚固长度变化了对吗?审图这样要求构造筋腰筋改为抗扭腰筋,若是直接改符号的话,配筋没变,这样会更利于梁的地震抗扭效果?
回复
贫僧得晒蜡
2016年10月27日 09:31:23
9楼
可以直接把G改成N,二者的锚固是不一样的
回复
siyu893525977
2017年02月17日 22:02:52
10楼
原来的腰筋不变,另外附加上2~4根22的抗扭腰筋
回复

相关推荐