开关柜的保护接地与重复接地的介绍
orsc1532
orsc1532 Lv.9
2015年07月02日 15:27:00
只看楼主

高低压开关柜是电气中的主要设备,对于其安装以及保护设备的要求都比较高,而保护接地与重复接地是重点。这种方法用于三相电源中性点不接地系统,如图13一10所示。其作用是一旦电器设备绝缘损坏漏电时,人体接触带电外壳,此时,人体电阻远大于接地体电阻(40),大量点流通过金属外壳泄人大地,对地电压可降至安全电压36V以下,从而保证人身安全。   在三相四线供电系统中,当单根接地体的接地电阻不能满足要求时,常用多根接地体并联起来把零线多处与大地连接,称为重复接地。

0I92160I-0.jpg
  在三相四线供电系统中,当单根接地体的接地电阻不能满足要求时,常用多根接地体并联起来把零线多处与大地连接,称为重复接地。
  重复接地体的接地电阻由于接地体之间的屏蔽影响,不等于每一根接地体接地电阻的并联值。重复接地电阻在10(1以下。重复接地可以避免因零线中断产生的触电电压,减少外壳漏电的对地电压和触电的危险。

0I92160I-0.jpg

lingxuct
2015年07月02日 15:58:02
2楼
“把零线多处与大地连接,称为重复接地。 ”这个定义是正确的。
回复
beida_energy
2015年07月02日 17:03:30
3楼
所谓重复接地,只能是针对PEN导体和PE导体的接地!
说把零线多处接地是不规范的,零线,一般指的就是中性导体,只可以在电源侧一点接地。