DN500压力钢管镇墩、支墩如何设计(在线恭候)
刘巍
刘巍 Lv.12
2007年10月25日 10:31:14
只看楼主

小弟最近做一输水设计,为DN500压力钢管,管线长13公里,请问高手管线的镇墩和支墩如何设计,如果按大口径的镇墩和支墩设计,恐怕过于浪费,但如何经济合理呢?没有经验,请高手指教!谢谢,在线恭候

小弟最近做一输水设计,为DN500压力钢管,管线长13公里,请问高手管线的镇墩和支墩如何设计,如果按大口径的镇墩和支墩设计,恐怕过于浪费,但如何经济合理呢?没有经验,请高手指教!谢谢,在线恭候
免费打赏
wangxuanzi
2007年10月30日 11:45:53
12楼
楼上说的很对,象这个工程管道压力和长度以及管径都算比较大了,应严格按照规范执行!我原来做的一个项目PVC管,内压0.3MPa,管径0.3m,我都是按100m一段设镇墩,而且转弯处必须设,何况你这个项目那么大的管径和内水压力
回复
jinzhiyu_zjjh
2007年10月30日 23:45:08
13楼
路过的,踩一下。
各位热烈的讨论,精彩的发言,让小弟好好学习。
回复
zjautocad
2007年10月31日 10:30:31
14楼
各位同行:

250米的压力引水管,如果是发电用的,大可不必如此担心,因为,这样高的压力,管径又小,必定是采用冲击式机组,折向器可以很大程度上减压,所以,压力管道内几乎没有水击压力,镇墩在平直段上可以放宽到200米一个,但是转弯处是必须设置的.至于锚筋锚固,是必须包住全管的,仍需根据计算确定.
回复
ak--48
2008年03月15日 18:17:41
15楼
支墩处如何考虑受力?是否需要考虑压力钢管在温度变化下产生的水平磨擦力?
回复
water06203023
2008年03月15日 18:32:20
16楼
大虾就是懂得多
回复
sxdgs
2008年05月22日 00:01:04
17楼
如果是埋在地下的玻璃钢管呢??

也要设置镇墩?? 两个管径500的 长7公里
回复
xizhibin
2008年05月23日 18:09:05
18楼
自己是个新手,但是我觉得在镇墩和支墩的设计上应该为了安全才对,取上限为益,谢谢
回复
czgspjt
2008年08月17日 17:27:40
19楼
地上设置镇墩,如在地下只在转角处才设置。水平管线只在变径处设置。设置支墩先分析受力。
回复
oufang
2008年09月12日 19:34:11
20楼
玻璃钢管镇墩前也需要设伸缩节吗?玻璃钢管节间是(每节约10~12m)采用承插式接口连接的,单节本身应该就能适应伸缩变形了。请各位有经验的指点一下。
回复
joehe111
2008年10月25日 11:03:22
21楼
我在现在设计的是不埋地的输水管!采用PE管,请问下除了转弯要设置支墩,直线的情况下是设计多少长度一个呢?

[ 本帖最后由 joehe111 于 2008-10-25 11:08 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开