针对雷电绕击的防护措施根据可能存在的绕机现象,一方面应尽可能降低绕机的雷电流,主要采取减少滚球半径的方法,另一方面,在出现绕机时,雷电流不直接击中电子设备。1)针对建筑物雷电绕机,应提高建筑物防雷分类等级,计算时,减少避雷针滚球半径,以加高避雷针或避雷带。2)电子设备尽可能安装在室内。3)安装在室外的电子设备,采取直接安装某一屏蔽箱内,或采取加装避雷针保护措施。针对纵向过电压的防护措施纵向过电压是指连接电子设备的各线缆对地之间的过电压,其来源主要是雷电波侵入或电磁耦合,应采取减少雷电侵入和电磁耦合等方面的雷电防护措施。
根据可能存在的绕机现象,一方面应尽可能降低绕机的雷电流,主要采取减少滚球半径的方法,另一方面,在出现绕机时,雷电流不直接击中电子设备。
1)针对建筑物雷电绕机,应提高建筑物防雷分类等级,计算时,减少避雷针滚球半径,以加高避雷针或避雷带。
2)电子设备尽可能安装在室内。
3)安装在室外的电子设备,采取直接安装某一屏蔽箱内,或采取加装避雷针保护措施。
针对纵向过电压的防护措施
纵向过电压是指连接电子设备的各线缆对地之间的过电压,其来源主要是雷电波侵入或电磁耦合,应采取减少雷电侵入和电磁耦合等方面的雷电防护措施。
1)连接电子设备的各类线缆应避免架空引入,尽可能采取穿金属管埋地引入,并至少两端可靠接地。
2)电子设备的配电线缆采取多级组合防雷器保护,加强多级泄流,减少达到电子设备端口的雷电流,从而减少防雷器的残压。
3)对防雷器安装采取正确的连接方式,以防雷器的接地点作为电子设备的等电位连接点,从而有效减少线间压降。
针对横向过电压的防护措施
横向过电压是指线与线之间的过电压,主要与雷击电磁脉冲耦合有关,主要采取屏蔽与合理布线措施。
1)对电子设备采取屏蔽措施,可以包括建筑物屏蔽措施、设备(机柜)屏蔽措施和线路屏蔽措施,为加强雷击电磁脉冲效果,应对电子设备采取综合的屏蔽措施。
2)电子设备的雷击感应过电压,其大小与真空磁导系数、雷电流波头时间、空间磁场强度以及电力线缆与信息线缆构成的最大环路面积有关,而空间磁场强度与雷击电流强度,雷击点距电子设备距离以及屏蔽措施有关。雷击电流强度、真空磁导系数、雷电流波头时间与采取防雷措施无关,而屏蔽措施、电力线缆与信息线缆构成的最大环路面积直接与设计施工有关,直接影响了电子设备雷击感应过电压,除对电子设备采取屏蔽措施外,为降低感应过电压,还应努力减少接入电子设备电流线缆与信息线缆构成的环路面积,电力线缆与信息线缆应在同一方向进出,并尽可能靠近,信息线缆或电力线缆应相互绑扎。
针对旁侧闪络的雷电防护措施
造成旁侧闪络原因主要是电阻设备离建筑物引下线比较近,空气击穿造成的,针对可能存在的旁侧闪络现象,重要设备应远离引下线,或将电子设备外壳等金属构件与引下线等金属体可靠等电位连接。
针对地电位反击的雷电防护措施
地电位反击是因为电子存在不同的多处接地点,每个接地点的接地装置未采取可靠连接措施造成的,电子设备应采取共用接地措施、将防雷地、信号逻辑地、安全保护接地、工作交流地、屏蔽接地、静电接地等采用同一的接地装置接地,在设备要求独立接地时,应将独立接地体装置于其它接地装置保持一定的安全距离,或两接地装置之间采取接地隔离器连接,实现瞬态等电位连接。