对于消防系统,管道挖孔的方式。
frankx2007
frankx2007 Lv.3
2007年10月25日 10:28:18
来自于工地图片
只看楼主

是否允许气焊挖或切割的方式?有无相关依据?请各位指教?

是否允许气焊挖或切割的方式?有无相关依据?请各位指教?
免费打赏
功夫皇帝
2007年10月28日 11:56:43
2楼
用三通,为什么要挖孔呢?
回复
dabingonline@co163
2007年10月29日 09:41:58
3楼
首先要区分管材的,镀锌钢管肯定是不允许这样来干的。如果是焊接钢管的话倒是可以。但是现在消防系统用焊接钢管的不多了,大多用镀锌钢管,丝接+卡箍连接。就算是用焊接钢管吧,在消防这个级别的管道上,现场挖眼三通,摔制大小头的话也不划算,还不如买一个成品直接焊上去。
回复
yiming8846
2007年10月29日 17:09:14
4楼


这位老兄说的有道理,你挖空的话还不如买 一个来用呢,呵
回复
frankx2007
2007年10月29日 18:10:48
5楼
有机械三通时,不要就挖了吗?
回复
liyi63
2007年11月07日 01:40:52
6楼
镀锌管开孔不能气焊,可以开孔机机械开孔。机械三通的费用低于三通的费用。焊接钢管可以气割。注意开孔的形状要做成马鞍形哦。
回复
zhanght_16
2007年12月01日 09:53:22
7楼
D
回复
寒冬
2007年12月02日 16:19:05
8楼
正如3、5楼的网友所说的,镀锌管最好不要开孔,因为镀锌层破坏以后就不耐腐蚀了。尤其是在消防工程中是绝对不允许的。
回复
kacoool
2007年12月03日 10:19:05
9楼
不走偏门那里赚到钱,现在做个工程都差不多是成本价
我做的都是镀锌管开孔,做好防腐就行,反正是埋地管,一埋了甲方就不知道
回复
gcl80
2007年12月03日 20:08:51
10楼
镀锌管埋地防腐是需要刷沥青漆和缠玻璃丝布
回复
ljf533
2008年10月31日 07:58:19
11楼
但是安装鞍式水流指示器的时候管道上一定要钻孔啊!!