在郊区进行10kV线路维修,当在工作地点停电验电时,发现停电线路有电(工作地点距高压出线柜6档线)。经反复检查安全措施,没有发现问题,应断开的断路器和隔离开关均已断开,并在该出线的高压配电盘下隔离开关线路侧装设了三相接地线,并在线路上装设了三相接地线。该三相接地线距检修班工作地点仅400m多,为何线路上仍然有高电压,为何各级保护没有起到保护作用,我们对现场进行了仔细分析。1 检修线路上的高电压来源
1 检修线路上的高电压来源
经调查,线路上高电压的来源是低压返供电。原因是农村用户私拉乱接低压备用电源,且这些用户是一些小饭店,均为单相220V供电,投切备用电源仅用两个一般的单相胶壳闸刀控制,没有联锁装置,通过用户返供到停电线路的配电变压器,又返供到停电线路上。
2 各级保护失去作用的原因
(1)配电变压器接线组别为Y,yn0时,因高压侧为小电流接地系统,中性点没有引出,即使装设了三相短路接地线,返供电也没有形成短路点,回路没有短路电流,各级过电流保护不会动作;
(2)郊区农村电网管理比较混乱,发生单相返供电后,虽然有电容电流,但因为本村专用线路电流小,低压系统又没有安装剩余电流保护器,所以不能及时切断电源;
(3) 用户电源闸刀熔丝安装不规范,有的甚至用铜线代替,单相返供电时虽然负荷较大,但熔丝没有熔断。事后通过调查,采用此种接线的用户很多。闸刀并联,增大了闸刀容量,造成返供电时负荷大,但不足以使用户闸刀熔丝熔断。
根据上述情况分析,当配电变压器接线组别为Y,yn0时,10kV侧不论怎样装设接地线,都不会构成供电回路短路,没有短路电流,各级熔断器就不会熔断;此种情况下不论接地线怎样装设,由于没有剩余电流保护,配电变压器仍可能向检修线路返供电。
3 三相接地线装设不规范是停电线路带电的主要原因
在检修线路上装设了接地线,线路与大地形成了等电位,检修线路有时会有电压,但不应该是高电压。运行人员按工作票要求,实际模拟装设接地线,发现10kV高压盘线路侧隔离开关所设接地线接地端不规范。因高压盘处没有接地桩,运行人员将该接地线的接地端卡在了高压盘下门框的边柱上。高压盘下门框边柱是经过烤漆处理的,造成接地线接触不良。又测试了高压盘基础槽钢与下门框边柱烤漆表面的绝缘,使用1000V摇表绝缘电阻在1000kW以上。根据以上情况,说明接地线接地端不规范,线路与大地不能形成等电位,造成了检修线路带有高电压。
我国电网10kV系统为小电流接地系统,配电变压器接线组别均为Y,yno,高压侧N线没有引出。当单相低压返供电时,虽在配电变压器高压侧或10kV线路上装设了三相接地线,因回路构不成短路,没有短路电流,又因装设的接地线接地电阻大,只形成电压分配,检修线路仍然有高电压。此时的安全保护全靠接地线的可靠接地,使线路与大地形成等电位。而接地线接地良好是根本措施,接地线装设不规范,接触电阻增大引起的电位差,足以造成人身电击伤亡。通过此次教训,在管理上我们采取了以下措施:
·要求施工单位工作开始前,进行危险点分析,按规定填写《安全交底票》,当遇有危险因素时,认真进行分析处理,堵绝冒险蛮干。
·加强规范化的安全作业管理,对各变电站、开闭所进行普查,做出计划,所有高压盘都要安装接地桩,保证接地线装设方便、接地良好。
·在城、农网改造和供电线路规划时,尽量减少双电源供电村(镇),负荷大而且重要的用户必须双电源供电时,应加装联锁互切装置,低压线路的规划要避免低压线路交靠供电。
·加强厂矿、农村电工的技术培训和管理,提高电工的技术素质,没有经过培训和无进网证的人员不得担任厂、村电工。同时应加强用户的安全用电宣传,合理配置用户闸刀熔丝,以保证用户安全用电。
·农村用配电变压器应安装剩余电流保护器,加强管理,提高投入率,保证漏电时可靠断电。
·线路检修时,接地线一定不能缠绕或卡在有漆的设备外壳上。不论是刷漆、喷漆或烤漆的设备外壳,其与设备基础的绝缘都在2MW以上(破损的地方除外)。
·采用临时接地棒时,接地棒在地面下的深度不得小于0.6m,且不要图省力、省事把接地棒插在虚土堆上或缠绕在线路的拉线上,接地线的接地端一定要良好接地。
·装、拆接地线要严格按照《电业安全工作规程》的规定进行。不要图省事不验电,不按程序装、拆接地线和装、拆接地线不使用防护用具。
4 结束语
通过对此事件的调查分析,希望能从中吸取教训,加强郊区电网的规划管理和低压配电网的管理,防止装置和操作不规范造成的不安全因素给国家和个人造成损失;加大对厂、村电工的安全教育和技术培训,提高他们的技术素质,保证低压电网的安全运行,提高供电可靠性,把承诺服务做得更好。