电流互感器准确等级5P20的含义介绍
kwoy13757
kwoy13757 Lv.9
2015年07月01日 12:05:00
只看楼主

电流互感器准确等级中的5P20是什么含义?0.2级和0.2S级有什么不一样?  对保护用电流互感器,准确级以该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数标称,其后标以“P”表示保护。额定准确限值一次电流是指电流互感器出厂时所标明的能保证复合误差不超过该准确级允许值的最大电流,一般以准确限值系数标示,额定准确限值系数一般在其准确级后标出;所谓额定准确限值系数是指额定准确限值一次电流与额定一次电流之比。

电流互感器准确等级中的5P20是什么含义?0.2级和0.2S级有什么不一样?
  对保护用电流互感器,准确级以该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数标称,其后标以“P”表示保护。额定准确限值一次电流是指电流互感器出厂时所标明的能保证复合误差不超过该准确级允许值的最大电流,一般以准确限值系数标示,额定准确限值系数一般在其准确级后标出;所谓额定准确限值系数是指额定准确限值一次电流与额定一次电流之比。
  5P20的含义为:该保护CT一次流过的电流在其额定电流的20倍以下时,此CT的误差应小于±5%。0.2级和0.2S级圴是针对测量用电流互感器,其最大的区别是在小负荷时,0.2S级比0.2级有更高的测量精度;主要是用于负荷变动范围比较大,而有些时候几乎空载的场合。0.2S级和0.2级在各负载率下的电流误差及相位误差可参见GB1208-1997《电流互感器》,通过该国标图表中的数据,可以清楚地看出在实际负荷电流小于额定电流的30%时,0.2S级的综合误差明显小于0.2级电流互感器。
免费打赏
beida_energy
2015年07月01日 15:36:51
2楼
学习了,保护用的CT可以有20倍的电流裕度啊!
回复

相关推荐

APP内打开