在大型商业综合体中怎么解决地下消防电梯的问题
junzilan126
2015年07月01日 10:56:51
来自于建筑规范
只看楼主

在大型商业综合体中,每个防火分区至少布置一消防电梯,这个怎么解决?有么有好的解决办法?首先,埋深大于10米,占地面积肯定也大于3000平米了。

在大型商业综合体中,每个防火分区至少布置一消防电梯,这个怎么解决?有么有好的解决办法?
首先,埋深大于10米,占地面积肯定也大于3000平米了。
真仙
2015年07月01日 17:38:21
2楼
要按7.3.2条设计,每个防火分区一个。
在建规出版前与出版后此条是有差别的,删除了两个分区可共用的表述,按出版社的说法,由住建部要求修改。
另外,地下商场是2000一个分区的。
回复
linniu666666
2015年07月03日 09:07:00
3楼
要按7.3.2条设计,每个防火分区一个。
在建规出版前与出版后此条是有差别的,删除了两个分区可共用的表述,按出版社的说法,由住建部要求修改。
另外,地下商场是2000一个分区的。
回复

相关推荐

APP内打开