现在有一个配电房,落在地下室顶板上方,独立基础,请问地基承载力特征值应该取多少?
现在有一个配电房,落在地下室顶板上方,独立基础,请问地基承载力特征值应该取多少?
12楼
xpy1101 发表于 2015-7-1 13:18 电房砼柱与地下室柱子共用。。。。能共用我就不问了
回复
13楼
本帖最后由 x1xqq 于 2015-7-1 14:57 编辑 sadannideyanlei 发表于 2015-7-1 14:45 。。。。能共用我就不问了所谓共用可以是这样的:电房的柱落在基础梁上,而基础梁架在地下室柱上。也就是转换一下。可能需要二次转换而已。
回复
14楼
x1xqq 发表于 2015-7-1 14:55 所谓共用可以是这样的:电房的柱落在基础梁上,而基础梁架在地下室柱上。也就是转换一下。可能需要二次 …设计院老板(也是结构出身)不给柱子落在顶板次梁上
回复
15楼
jszxwsw 发表于 2015-7-1 13:54 缺,是顶板的承载力问题那承载力到底取多少呢,总工说按C40抗压强度作为承载力特征值,我感觉不大对啊
回复
16楼
sadannideyanlei 发表于 2015-7-1 15:11 设计院老板(也是结构出身)不给柱子落在顶板次梁上在顶板上面做
回复
17楼
sadannideyanlei 发表于 2015-7-1 15:12 那承载力到底取多少呢,总工说按C40抗压强度作为承载力特征值,我感觉不大对啊基础反力作为局部荷载验算顶板承载能力。
回复
18楼
其实就是做一个柱墩形式,验算一下顶板的受力
回复
19楼
你是给自己找麻烦,楼上有人说过,就是充分利用地下室的墙柱网上生,接着做就是了,实在不行就做小的量多的柱了,可以考虑钢柱字,后利用覆土土层做电缆沟,多方便啊,我以前基本都这么做。你弄独立柱基坐在顶板,考虑的东西比较多,不利因素较多,做设计是尽量简化,明确受力,并合理清晰,别给自己找麻烦,好吗。
回复