现在有一个配电房,落在地下室顶板上方,独立基础,请问地基承载力特征值应该取多少?
现在有一个配电房,落在地下室顶板上方,独立基础,请问地基承载力特征值应该取多少?
2楼
可不可以换个角度思考:把设备放在顶板上、顶板承受多大的荷载、顶板结构验算什么。。。
回复
3楼
xy8670 发表于 2015-7-1 10:15 可不可以换个角度思考:把设备放在顶板上、顶板承受多大的荷载、顶板结构验算什么。。。那还有电缆沟什么的,行不通
回复
4楼
之前做过一个,基本思路是,利用地下室墙柱传力,覆土层架空做电缆沟等,不能利用地下室墙柱处设置大量小立柱
回复
5楼
刺猬 发表于 2015-7-1 10:40 之前做过一个,基本思路是,利用地下室墙柱传力,覆土层架空做电缆沟等,不能利用地下室墙柱处设置大量小立 …现在准备直接在顶板上做小独立基础,问题是承载力取多少合适呢
回复
6楼
没做过 独基是直接落在板上的还是落在地下室顶板的覆土上的 感觉落在覆土上不太可能吧 那都是回填土吧
回复
7楼
sadannideyanlei 发表于 2015-7-1 10:59 现在准备直接在顶板上做小独立基础,问题是承载力取多少合适呢你是说设计基础时的fak是吗,我认为你可以先定下基础截面尺寸,反算地基承载力特征值,再验算地下室顶板等受力状态,实在懒,保守取100kpa?你认为呢
回复
8楼
我是旁观者 发表于 2015-7-1 11:12 没做过 独基是直接落在板上的还是落在地下室顶板的覆土上的 感觉落在覆土上不太可能吧 那都是回填土吧落在顶板上啊,问题是承载力取多少合适?、
回复
9楼
刺猬 发表于 2015-7-1 11:15 你是说设计基础时的fak是吗,我认为你可以先定下基础截面尺寸,反算地基承载力特征值,再验算地下室顶板等 …取100KPA,基础算出来太大了,电缆沟不好弄了,总工让我以地下室顶板C40混凝土的抗压强度作为承载力特征值,但我感觉太大了,抗压强度换算出来是19100千牛每平方,感觉太扯了,探索者算基础最大也只能输入5000
回复
10楼
电房砼柱与地下室柱子共用
回复
11楼
缺,是顶板的承载力问题