连接风机盘管的管道
叁哥
叁哥 Lv.8
2015年06月29日 15:08:12
只看楼主

本帖最后由 叁哥 于 2015-6-29 15:12 编辑 如图一,连接风机盘管的有五根管道,其中蓝色为冷凝水,其它四根管道都是从锅炉房连接出来的,请教这四根管道分别代表什么?也有的连接三根管道,如图二!两种情况有什么区别?

本帖最后由 叁哥 于 2015-6-29 15:12 编辑

如图一,连接风机盘管的有五根管道,其中蓝色为冷凝水,其它四根管道都是从锅炉房连接出来的,请教这四根管道分别代表什么?也有的连接三根管道,如图二!两种情况有什么区别?

_ATL{)3LUD%HWYPET$47HOR.png


E5K%][X6M8`KF4~{9ZOK.png

免费打赏
ljm-007
2015年07月01日 09:28:17
2楼
四管制系统,有两根是制冷用的,有两根是制热用的,为的就是怕同一时间有的房间需要制冷,有的房间需要制热;下面那个是传统的两管制系统,只能同时制热或者同时制冷。
回复
叁哥
2015年07月03日 11:09:10
3楼
ljm-007 发表于 2015-7-1 09:28 四管制系统,有两根是制冷用的,有两根是制热用的,为的就是怕同一时间有的房间需要制冷,有的房间需要制热 …多谢,学习了!
回复
世泽
2015年07月25日 21:14:44
4楼
第一张图是四管制风机盘管,五根水管与风盘连接,分别是冷供、冷回、热供、热回以及凝结水管;
第二张图是两管制风机盘管,三根水管,分别是冷供、冷回及凝结水管。
回复
sea807
2015年11月15日 19:21:17
5楼
这是基础性的东西啊
回复
泡泡大侠
2015年11月18日 17:14:09
6楼
学习了,已收藏
回复
zheng_99
2015年11月19日 22:34:37
7楼
上课认真听讲的,都看得懂这图。
回复
王校长丶
2016年08月05日 09:48:14
8楼
资料不错谢谢分享
回复
登月
2016年08月05日 11:03:01
9楼

四管制系统,有两根是制冷用的,有两根是制热用的,
回复
co1470646292421
2016年08月08日 17:59:07
10楼
叁哥 发表于 2015-7-3 11:09 多谢,学习了!五星级酒店的风机盘管就是四根
回复
图图匠
2016年08月09日 10:13:04
11楼
二楼正解,还有三管制的,楼主好好听课。