请教继电保护的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2015年06月29日 11:06:12
只看楼主

是否所有的类型的继电保护都有死区?如有的话?有哪几种?我看参考答案给出的是纵联差动保护没有死区,想知道除了纵联差动保护外,还有那些继电保护没有死区? 提前感谢您的回复。

是否所有的类型的继电保护都有死区?如有的话?有哪几种?我看参考答案给出的是纵联差动保护没有死区,想知道除了纵联差动保护外,还有那些继电保护没有死区? 提前感谢您的回复。
免费打赏
171691256
2015年06月29日 11:44:47
2楼
你这问题太大,估计没人回答
回复
poplar2006
2015年06月29日 19:03:39
3楼
开关和电流互感器之间那一段,应该是线路纵联差动的死区。有故障,差动电流不反映 。变压器差动,也和互感器安装位置有关,如果用套管CT,也是有死区的。
回复
zhhech64
2015年06月30日 08:06:54
4楼
小手一抖,拿币就走。
回复
smartspring
2015年06月30日 09:37:43
5楼
谢谢poplar2006的回复。