请教110KV变电所 ,两回电源进线。图中的第5题,参考答案给出的是A,我选的是B,请问A和B有啥区别? 提前感谢您的回复。
请教110KV变电所 ,两回电源进线。图中的第5题,参考答案给出的是A,我选的是B,请问A和B有啥区别? 提前感谢您的回复。
2楼
应该是B,解答过程依据导规5.0.4
回复
3楼
系统最大运行方式+本站正常运行方式
回复
4楼
谢谢两位的回复。在下不明白糊里糊涂说的导规指的是那本规范?再次感谢各位的回复。
回复
5楼
DL-5222-2005导体和电器选择设计技术规定
回复
6楼
回复
7楼
再次谢谢稀里糊涂的回复。xumin12345 提出的本站正常运行方式是指题设主干中提到的两台变压器并列运行,还是本小题题干中提到的双母线接线?依据是什么?再次谢谢您的回复。
回复
8楼
正如xumin12345所说,即“系统最大运行方式+本站正常运行方式”,如果大题干提到两台变压器并列运行了,那无疑要选择A。依据DL/T5222-2005 5.0.4条,“应按可能发生最大短路电流的正常运行方式”。好好看看《电力一次》P48图2-3,如图,答案中的B选项,母线并列运行也有可能是一台变压器投入使用。
回复
9楼
50060 4.1.3也可以推断选B
回复
10楼
小手一抖,金币拿走。
回复
11楼
实际上我现在也没有理解本站正常运行方式在这个题中到底指的是A还B的情形?依据是什么?再次谢谢各位的回复。
回复