求教城市污水处理水量和曝气量的计算方法
hhhao1982
hhhao1982 Lv.2
2004年12月10日 08:41:08
来自于水处理
只看楼主

各位谁能告诉我城市污水处理水量和曝气量的计算方法吗?小第不是环工的,而且刚做不久,学东西中,可惜没人带,谁在这里带带我啊

各位谁能告诉我城市污水处理水量和曝气量的计算方法吗?
小第不是环工的,而且刚做不久,学东西中,可惜没人带,谁在这里带带我啊
免费打赏
pathfinder
2004年12月10日 09:36:58
2楼
水量?
不过,曝气量可以这样计算:按去除1KGBOD需氧1.22KG,去除1KGNH3-N需氧4.6KG 空气中氧气体积比21%,氧气密度1.23Kg/m3 曝气盘充氧效率20%
这样你根据设计去除BOD/NH3-N 计算吧
回复
yewujishubu
2004年12月10日 14:01:20
3楼


还是要结合工艺来定吧?

要考虑前面的沉砂池、一沉池、厌氧和缺氧的效率和实际进入曝气池污水的指标吧?

回复
jamesyas1
2004年12月10日 14:44:41
4楼
保守的算法就是气水比取20:1 .而水量就应该是查手册 和当地的资料 人口来确定!
回复
hhhao1982
2004年12月10日 15:03:15
5楼
城市污水的话汽水比没必要选20:1这么大吧
回复
hhhao1982
2004年12月10日 15:05:53
6楼
yewujishubu
你提到的氧气密度1.23kg/m3?干吗不算成1.29KG/M3的空气密度计算呢
回复
ziboclj
2004年12月12日 18:40:42
7楼
大哥,什莫水质啊,要20:1
那不是累死呀
用bod等指标一点点计算吧
不要姑算,污水厂差点 的话费用酒会差很多
回复
许愿树
2006年01月18日 10:06:09
8楼
这总共提供了二个主要方法,根据BOD、气水比,那到底哪些是经验数据,哪些是设计可用的数据呢?愁死我了。现在做设计都整不下去了。还有没有别的好方法啊?
回复
ljwsl1982
2006年12月22日 13:54:25
9楼
我也为这个苦恼过,城市污水的话因为COD、BOD值太小,算出来的气量用汽水比较何的话过小在水中不能搅动起来,
所以城市污水气量按汽水比15:1计算差不多,工业废水可按COD计算风量
回复
chen-gyc
2006年12月26日 20:20:48
10楼
污水处理的气水比不是:15~20:1吗
回复
fyc220
2007年02月08日 09:37:50
11楼
正在学习中,希望有更多的人提供建议