西门子MM420变频器通过SDP屏指示灯排除故障
njnk_91987
njnk_91987 Lv.9
2015年06月28日 06:00:00
只看楼主

西门子变频器MM420是该系列中的一种,它设计小巧,功能强大,扩展性强,用户通过配置操作面板可以完成参数设定,参数显示,快速调试,故障诊断等操作,为用户在调试过程中提高了效率。西门子变频器MM420自身配置有状态显示屏-SDP,用户可以通过SDP上面指示灯的状态来判断变频器的故障,从而有效的进行维修操作。下面电工之家就来介绍一下西门子变频器MM420系列通过SDP屏排除故障的方法,供用户在调试过程中进行参考。

  西门子变频器MM420通过SDP屏排除故障
  由于SDP屏上有2个LED指示灯,分别用1,2进行表示;而指示灯的状态分别由A-灯灭;B-灯亮;C-快速闪烁,约0.3s;D-慢速闪烁,约1s表示:
  1. 电源未接通:指示灯状态为1A,2A;
  2. 运行准备就绪:指示灯状态为1B,2B;
  3. 变频器运行:指示灯状态为1B,2A;
  4. 变频器过电流故障:指示灯状态为1A,2D;
  5. 变频器过电压故障:指示灯状态为1D,2A;
  6. 变频器过温故障:指示灯状态为1B,2D;
  7. 变频器欠电压报警:指示灯状态为1D,2C;
  8. 变频器未准备好:指示灯状态为1C,2D;
  9. 电动机过温:指示灯状态为1D,2B;
  西门子变频器MM420系列自身配置的状态面板SDP为用户提供了系统信息和状态显示,用户可以通过SDP面板上的LED指示灯状态来判断西门子变频器出现的故障并及时进行维护,这样可以提高工作效率,并降低系统的维护成本。