西门子MM430变频器报F0001故障是过流,检查以下各项: 1.输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相对应 2.输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误 3.电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应 如果以上一切正常,证明西门子MM430变频器报F0001故障不是由参数设置等软件的原因造成,问题应该出在硬件上。 1、将变频器输出到电机的动力线脱开,然后看变频器是否依然报故障。如果故障消失,则说明可能是变频器输出动力电缆有问题,或者是电机绕组有问题。
1.输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相对应
2.输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误
3.电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应
如果以上一切正常,证明西门子MM430变频器报F0001故障不是由参数设置等软件的原因造成,问题应该出在硬件上。
1、将变频器输出到电机的动力线脱开,然后看变频器是否依然报故障。如果故障消失,则说明可能是变频器输出动力电缆有问题,或者是电机绕组有问题。
2、将变频器内的控制板重新插拔一下,防止控制板接插件接触不良;