本帖最后由 azure0769 于 2015-6-26 11:21 编辑 大家好,最近有个问题一直困扰这我,就连帮忙安装的电工也不知道怎么解决,特意求助啊。家里进电是380V的电源,可是家里只能用220V的电,家里有四层楼。电工安装的漏电开关如下图情况如下:三相漏电开关,每个火线单独用作一层,零线通用1、两相漏电开关不起作用,不管是哪一层楼有电器漏电,380V的三相漏电开关跳闸,各个楼层的两相漏电开关不起作用。

本帖最后由 azure0769 于 2015-6-26 11:21 编辑

大家好,最近有个问题一直困扰这我,就连帮忙安装的电工也不知道怎么解决,特意求助啊。

家里进电是380V的电源,可是家里只能用220V的电,家里有四层楼。电工安装的漏电开关如下图


情况如下:
三相漏电开关,每个火线单独用作一层,零线通用
1、两相漏电开关不起作用,不管是哪一层楼有电器漏电,380V的三相漏电开关跳闸,各个楼层的两相漏电开关不起作用。
我想有什么办法解决,三相不跳,各个楼层的两相漏电调呢?

电工安装的漏电开关总图










hanzhg54
2015年06月26日 11:26:05
2楼
看不到你的图,我感觉你的三相漏保的灵敏度高于单相漏保,三相的先跳了,单相的自然就不跳了。把三相漏保换成普通断路器试试。
回复
co1435287449293
2015年06月26日 11:50:16
3楼
hanzhg54 发表于 2015-6-26 11:26 看不到你的图,我感觉你的三相漏保的灵敏度高于单相漏保,三相的先跳了,单相的自然就不跳了。把三相漏保换 …可是看标示的参数,三相和两相的参数是一样的。可是把三相换成普通的断路器会不会有危险?
回复
hanzhg54
2015年06月26日 12:10:41
4楼
azure0769 发表于 2015-6-26 11:50 可是看标示的参数,三相和两相的参数是一样的。可是把三相换成普通的断路器会不会有危险?只要把所有插座的回路都配上单相漏保,总开关完全可以用普通的断路器。
回复
lingxuct
2015年06月26日 13:09:20
5楼
有以下问题偶们搞不清楚:

1、“三相漏电开关,每个火线单独用作一层,零线通用”,是第一张图片中左边一只,作总开关用?

2、第一张图片中间一只2P漏电上桩头的N线和L线各是从哪接的?

3、“两相漏电开关不起作用”是什么意思?按试验按钮会跳吗?

4、“零线(N)通用”有没有经过2P漏电?
回复
gaosong1218
2015年06月26日 14:58:22
6楼
你所讲到的情况也就是越级跳闸。看到了你3P与2P漏保上的参数动作灵敏度是一致的。那原因就是没有检测的2P上面的泄漏电流。如你所说,N线通用。建议一:3P的N线从出线到2P的进线端,其他别乱接,别通用;建议二:把3P动作电流I△n=100mA试一试。
回复
k93712413
2015年06月26日 16:36:31
7楼
总开关不应该用剩余电流保护器,改为空气断路器,后面单相用剩余电流保护器就可以了。
回复
beida_energy
2015年06月26日 19:40:46
8楼
入户的总开关改成普通三极断路器,然后出线回路根据需要配置漏电断路器就行。
感叹!
哪里的住宅啊,可以进三相电源?
这样的话,至少那些大屋里的空调可以使用三相的啦!效率高啊。
回复
co1435287449293
2015年06月27日 08:58:43
9楼
本帖最后由 azure0769 于 2015-6-27 09:05 编辑 hanzhg54 发表于 2015-6-26 12:10 只要把所有插座的回路都配上单相漏保,总开关完全可以用普通的断路器。网上查了一些同类型的情况,最后还是向你所说的,解决问题了。可是现在带电换,不敢换啊
回复
co1435287449293
2015年06月27日 09:00:25
10楼
本帖最后由 azure0769 于 2015-6-27 09:04 编辑 ccc___ 发表于 2015-6-26 13:09 有以下问题偶们搞不清楚:1、“三相漏电开关,每个火线单独用作一层,零线通用”,是第一张图片中左边一 …1.是的,左边第一个做总开关。因为有三个楼层,三相的三个火线,正好一个楼层一个火线,零线采取并联的方式2、2P的L和N线是从三相那里接过来的3、2P的漏电开关是正常的,但每次漏电,就只是三相的跳闸
回复
co1435287449293
2015年06月27日 09:01:40
11楼
gaosong1218 发表于 2015-6-26 14:58 你所讲到的情况也就是越级跳闸。看到了你3P与2P漏保上的参数动作灵敏度是一致的。那原因就是没有检测的2P上 …这里是从三相的N出来接到两相的,因为有三个楼层,零线是并联使用的,所以叫通用