小型混凝土空心砌体砌筑(1)材料:小型空心砌体的规格、外观尺寸、密度等级、强度等级等必须符合设计要求及《普通混凝土小型空心砌块》GB8239和《轻集料混凝土小型空心空心砌块》GB15299;小砌块砌筑砂浆应符合《混凝土小型空心砌块砌筑砂浆》JG860的要求;小砌块灌孔混凝土应符合《混凝土小型空心砌块灌孔混凝土》JG861的要求,其他配套材料应符合相关规范要求。(2)砌块含水率控制:小型空心砌块常温施工时宜为自然含水率。当天气炎热时,可提前浇水湿润;轻集料混凝土小型空心砌块宜提前2d浇水湿润。
小型混凝土空心砌体砌筑
(1)材料:小型空心砌体的规格、外观尺寸、密度等级、强度等级等必须符合设计要求及《普通混凝土小型空心砌块》GB8239和《轻集料混凝土小型空心空心砌块》GB15299;小砌块砌筑砂浆应符合《混凝土小型空心砌块砌筑砂浆》JG860的要求;小砌块灌孔混凝土应符合《混凝土小型空心砌块灌孔混凝土》JG861的要求,其他配套材料应符合相关规范要求。
(2)砌块含水率控制:小型空心砌块常温施工时宜为自然含水率。当天气炎热时,可提前浇水湿润;轻集料混凝土小型空心砌块宜提前2d浇水湿润。
(3)砌块排列:砌筑前应根据砌块尺寸和水平灰缝厚度、垂直灰缝宽度计算砌筑皮数和排数。从房屋外墙转角处定位对孔错缝搭接,尽量做到孔对孔、肋对肋的排列,以提高砌块墙体的整体性和良好的受力状态。砌块排列应尽可能采用主规格和大规格。
(4)芯柱的设置:在外墙转角、楼梯间的纵横交结处,宜设置混凝土芯柱。
芯柱设置示意图
(5)砌块施工:
1)砌筑前,应将基础平面或楼地面按设计标高找平,当高差大于20mm时,应采用C20细石混凝土找平。然后按施工图放墙体轴线、内外墙边线、卫生间隔墙线和门窗洞口边线。在房间四角根据实际需要部位设立皮数杆,按皮数杆控制灰缝和各部位标高。
2)内外墙交接处应沿墙高设拉结筋,且每边伸入墙内不应小于1000mm。砌体中的拉结网片必须设在水平灰缝砂浆中,不得有露筋现象。拉结网片应按设计要求铺设不得错放、漏放。
3)浇筑楼层圈梁时为防止混凝土落入小砌块,孔洞中最上一皮小砌块可采用盲孔小砌块或加密目金属网。窗口两侧砌块孔洞均用混凝土灌实,窗台板不能伸入墙体,应将窗台板加工成异型板安装。
4)内外墙同时砌筑时,纵横墙交接处必须保证芯柱孔洞上下贯通,承重砌块要采用反砌,即大面朝上,砂浆随铺随砌,灰缝饱满、横平竖直。垂直灰缝宽度和水平灰缝厚度控制在10+2mm,水平灰缝饱满度应达到90%以上,竖直灰缝饱满度应达到80%以上。
5)底层室内地面以下、防潮层或窗台下部挂重物处砌体都应采用强度等级不低于C20的混凝土灌实小砌块的孔洞。+0.000以上砌体的插筋位置的第一皮砌块相应部位设置芯柱清扫孔,采用带清扫孔的砌块砌筑,砌筑时应在清扫孔的底部铺一层松散砂,以免黏结落入物。
6)墙体砌筑时,应随砌随用镏子原浆压缝,缺灰处应及时补浆,当灰缝砂浆达到“指纹强度”时应及时压缝。勾缝形式以圆弧状凹缝或“V”形缝为好,勾缝深度应凹进墙面2mm。
7)留槎和洞口处理同普通砖砌体。
洞口施工图
(6)芯柱的施工:
1)芯柱截面不宜大于120×120mm,宜用不低于C15的细石混凝土灌注。
2)钢筋混凝土芯柱每孔中竖筋底部应插入室内地面下500mm,或与基础梁锚固,顶部与屋盖圈梁锚固。
3)芯柱应沿建筑物全高贯通,并与各层圈梁整体现浇。
4)在钢筋混凝土芯柱处,沿墙高设钢筋网片拉结,每边伸入墙体不小于600mm。
5)芯柱部位宜采用不封底的通孔小砌块。在楼(地)面砌筑第一皮小砌块时,在芯柱部位应用开口砌块或U形砌块砌出操作孔,在操作孔侧面宜预留连通孔,用来清理孔内杂物,固定、校正钢筋。芯柱上下楼层的钢筋可在楼板面上搭接,搭接长度不应小于40d,砌完一个楼层高度后,砌筑砂浆必须达到1.0MPa以上方可浇筑芯柱混凝土。
小型混凝土空心砌块墙面效果图
填充墙砌体砌筑
(1)空心砖及空心砌块、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块应分别符合设计要求及《烧结空心砖和空心砌块》GB13545、《正压加气混凝土砌块》GB/T11968和《轻集料混凝土小型空心砌块》GB15229的规定。
(2)常温天气下,空心砖和砌块应在砌筑前提前2d浇水湿润。砌筑含水率空心砖宜为10%~15%,空心砌块宜为5%~8%,加气混凝土砌块宜为15%~20%。
(3)用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖和多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm。地面或楼面高差相差较大时用细石混凝土找平。
(4)填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求,竖向位置偏差不应超过一皮高度。
(5)空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块的砌体灰缝应为8mm~12mm。蒸压加气混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度分别宜为15mm和20mm。灰缝应横平竖直,砌筑完毕后用特制的勾缝工具进行勾缝。
(6)填充墙砌筑时应错缝搭砌,竖向通缝不应大于两皮。空心砖墙、轻骨料混凝土小型空心砌块墙相互错开1/2砌块长,且不应小于120mm;蒸压加气混凝土砌块墙相互错开不小于1/3砌块长,并不应小于150mm。如不能满足时,在水平灰缝中设置2根直径6mm的钢筋或直径4mm的钢筋网片,加筋长度不小于700mm。
空心砖墙、轻骨料混凝土小型空心砌块墙错缝长度图(上)
蒸压加气混凝土砌块墙错缝长度图(下)
(7)填充墙与梁板的连接:
1)当填充墙墙长小于5m时或无抗震设计要求时,填充墙砌至接近梁、板底应留一定空隙,待填充墙砌筑完并至少间隔7d后,再用烧结普通砖斜砌补齐挤紧,斜砌角度为60°左右,砂浆应饱满。
填充墙基础及顶部砌筑示意图
2)当墙长不小于5m时,顶部与主体梁板预留的钢筋拉结。拉结钢筋锚入梁、板内250mm,锚入填充墙内300mm,逐皮随砌随填灌砂浆。抗震设防烈度6、7度时,间距1500mm,抗震设防烈度8度时,间距1000mm。
墙顶部与梁拉接示意图
(8)填充墙与构造柱的连接:构造柱与填充墙体的连接处应砌成马牙槎,槎深60mm,从底部先退后进,沿墙高设置水平拉结筋。按照抗震烈度设防不同,拉结筋锚入墙体的长度不同:非抗折设防时长度为600mm;抗震设防6、7度时长度不应小于墙长的1/5且不小于700m;8度抗震设防时,长度沿墙全长贯通。拉结筋穿过构造柱部位与受力钢筋绑牢。
构造柱与填充墙拉接平面示意图
构造柱与填充墙拉接立面示意图
洞口留置
(1)后塞口留置门洞口时,其尺寸(高度和宽度)应结合装饰装修的不同做法进行确定。
(2)后塞口门洞砌筑时宜将过梁下第一皮砖向两边各退63mm,预留出门框上冒头的安装位置,避免门框安装时二次剔凿或裁锯上冒头。
后塞口留洞构造
(3)门洞口木砖的预留位置应为距洞口上下第四皮砖,中间距离不大于600mm。木砖为梯形50mm×115mm×115mm,小头朝外,表面涂防腐油。单砖墙或轻质隔墙应采用预制混凝土木砖。
门洞口预留木砖
预制混凝土木砖
砌体效果图
填充墙洞口效果图
填充墙转角效果图
砖墙埋管效果图