【暖通施工现场】图文详解地暖工程施工细部做法(完结)
huaqianyuexia123
2014年02月12日 12:40:00
来自于采暖供热
只看楼主

【暖通施工现场】图文详解地暖工程施工细部做法 千里之行始于足下,要建筑百丈高楼,得先打好地基,做好暖通。近些年,随着人们对生活、工作的环境品质要求的逐渐提高,尤其是对建筑物使用中各类配套设施的品质也有了进一步的要求,暖通工程作为设备专业中的重要项目,其施工现场的质量尤为重要。在日常的暖通工程施工过程中,我们发现尚存在一些易被忽略的问题,如不及时纠正会留下诸多隐患!厨房做法不规范


【暖通施工现场】图文详解地暖工程施工细部做法

千里之行始于足下,要建筑百丈高楼,得先打好地基,做好暖通。
近些年,随着人们对生活、工作的环境品质要求的逐渐提高,尤其是对建筑物使用中各类配套设施的品质也有了进一步的要求,暖通工程作为设备专业中的重要项目,其施工现场的质量尤为重要。在日常的暖通工程施工过程中,我们发现尚存在一些易被忽略的问题,如不及时纠正会留下诸多隐患!

厨房做法不规范
100405avndegff1imjdmgg.jpg

布置不清晰
100426hqljtixuaokv1ku4.jpg

地面潮湿
10045191wv5rvth0whyuke.jpg

垃圾不清
100507sdnelg6yoxsazot6.jpg

电线乱扯
100528lvwxezw6v6i5bzkb.jpg

架杆乱放
100547mvwixg9gtmweoj9l.jpg

7、安装分集水器械,要先定好分集水器的位置,然后地面开槽,预埋好电热执行器和房间温控器之连接线。
100607zuvwopqbbae4vqed.jpg

不规范的做法
分水器无防护罩
后面没有提早进行局部腻子作业
支架简陋不合格
暖管根部处理粗糙
PPR管道的标识线要朝向一致
回路没有标识
没有与等电位做有效连接
100638aiunastgsqej5p9i.jpg

不规范做法
注意PPR管标识线
接分水器的管子没加套管
地面清理不干净
100706bfpnkr1g4itrnhsv.jpg

100724xmm5o7q5vpsi4gk9.jpg

100801qgd8n2pbfcf5aypg.jpg

8、铺设钢丝网:钢丝网铺在盘管上面,用于加固防止地面开裂和保护管材增加地面承重力;铺在下面为保温板起到承重作用和固定地暖管材,使盘管间距更加规范。双层更加牢固。
101038rpbqu5fjg56cynih.jpg

9、压力试验
低温热水地板辐射采暖系统:
1)试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。
2)检验方法:在试验压力下稳压1h,压力降不大于0.05MPa且不渗不漏。
材料进场使用前整体打压
101146hbn4lelwtghvldql.jpg

压力试验
水压试验要求:浇捣混凝土填充层之前和混凝土填充层养护期满之后,应分别进行系统水压试验。水压试验应符合下列要求:①水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和养护措施。
②试验压力应为不小于系统静压加0.3MPa,但不得低于O.6MPa。
③冬季进行水压试验时,应采取可靠的防冻措施。
水压试验步骤:
①经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。
②充满水后,进行水密性检查。
③采用手动泵缓慢升压,升压时间不得少于15min。
④升压至规定试验压力后,停止加压,稳压1h,观察有无漏水现象。
⑤稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过O.05MPa无渗漏为合格。
加热管安装完毕后,在混凝土填充层施工前应按隐蔽工程要求,由施工单位会同监理单位进行10、中间验收:
  (1)绝热层的厚度、材料的物理性能及铺设应符合设计要求;
  (2)加热管或发热电缆的材料、规格及敷设间距、弯曲半径等应符合设计要求,并应可靠固定;
  (3)伸缩缝应按设计要求敷设完毕:
  (4)加热管与分水器、集水器的连接处应无渗漏;
   (5)填充层内加热管不应有接头;
   (6)分水器、集水器及其连接件等安装后应有成品保护措施。

11、填充层的施工:
  混凝土填充层施工应具备以下条件:
  1、所有伸缩缝均已按设计要求敷设完毕;
  2、加热管安装完毕且水压试验合格、加热管处于有压状态下;保证加热管内的水压不低于0.6MPa。
  3、混凝土填充层的施工,应由土建施工方承担;安装单位应密切配合,打完养护过程中,系统应保持不小于0.4MPa。填充的豆石混凝土中必须加进5%的防龟裂的添加剂,混凝土填充层的养护周期不应少于21天。

4、在门口、过道、地漏处做好记号,防止后期破坏。
填充层施工
施工要注意成品
防护要到位
101244joaskez4wecalcud.jpg
一定不能这么做!
101318ecc2cg5a9oiigyuh.jpg
综合解剖层面

50厚的c15细石砼填充层随打随抹,上覆盖3个间距为5的钢筋网。
1:3水泥砂浆找平层、20厚的挤塑聚苯板真空镀铝聚酯薄膜
101454vvossd0pck7a0aqb.jpg

101533lcictuwmbbysrxib.jpg
面层的施工:
低温热水地面辐射供暖装饰地面宜采用以下材料:
1.水泥砂浆、混凝土地面;
2.磁砖、大理石、花岗岩等石材地面;
3.符合国家标准的复合木地板、实木复合地板及耐热实木地板。
成品保护
101558tfhd5pkk5f6p5qyh.jpg

