浅谈给排水施工问题防治措施
xczq2424
xczq2424 Lv.7
2015年06月26日 05:39:00
只看楼主

引言 给排水工程是建筑设备工程的重要组成部分,是影响建筑物使用质量的重要因素,其施工质量的好坏将直接影响到建筑物给排水系统的正常运行,因此必须严格把好建筑物给排水施工质量一关。水资源供给功能与人们日常生活密切相关,水资源供给的顺利与否直接关系着人们的安全与生存。 1 注意消防给水系统安装的规范性,其主要存在的问题 1.1 水管网络在安装过程中没有按照施工方案进行试压测量或者说没有按规范施工。管网试压分试漏检修和强度试验两步进行,试漏是在常压或稍起压状态下进行,而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行。

引言
给排水工程是建筑设备工程的重要组成部分,是影响建筑物使用质量的重要因素,其施工质量的好坏将直接影响到建筑物给排水系统的正常运行,因此必须严格把好建筑物给排水施工质量一关。水资源供给功能与人们日常生活密切相关,水资源供给的顺利与否直接关系着人们的安全与生存。
1 注意消防给水系统安装的规范性,其主要存在的问题
1.1 水管网络在安装过程中没有按照施工方案进行试压测量或者说没有按规范施工。管网试压分试漏检修和强度试验两步进行,试漏是在常压或稍起压状态下进行,而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行。
在水管安装完毕之后应该对水管进行高强度的试压监测和对其严密性能的检验。目前有些工地只对管网进行试漏试验或在试验压力不符合设计和规范要求的条件下进行强度试验,这样便给系统的正常运行带来了隐患。
1.2 有些工程更是将塑料给水管道用于消防给水管道之中,更有甚者吧建筑物内的塑料管到与消防给水管道相连,造成在发生安全事故中安全管道无法正常使用的情况。由于塑料管道受热后强度降低,火灾发生时,损坏塑料管道,容易产生泄漏,则不能保证消防流量和水压的需要。因此在消防给水系统中应使用钢管。
1.3 感温喷头与周围物体的距离不符合规范要求,火灾时由于喷头与楼板距离太远,感温元件不能及时动作,延误喷水时间而使火势蔓延;或者喷头距周围物体太近,而喷洒不到其保护范围内的隐患;或是由于设计考虑欠周全,部分工程喷淋系统的末端试水装置安装在公共走廊处,附近没有排水管或地漏,造成试验过程中流出的水无法从排水系统中迅速排走,当通风管道宽度大于112m时,喷头无安装在风管腹面以下,并且在粉饰天花时,将涂料喷洒在喷头上。
1.4 消火栓安装不符合要求,有些暗敷在砖墙内的消火栓箱洞口上部无设置过梁,受荷载作用下箱体变形,导致箱门开启不灵。另外随意改变消火栓箱底预留孔位置;用气焊割孔,导致安装后,栓口不能与墙成45°或90°角;或者与周围距离过小,造成消防水带不能安装至消火栓上或使卷带形成弯折影响出水量。
2 注意生活给水系统安装的合理性
生活给水系统是人们在生活中用水的主要系统,生活给水系统质量的高低直接影响着人们在日常生活中用水的顺利与否,是人们日常生活中的保障之一。在生活用水系统中最为常见的问题主要有:
2.1 水表安装不符合要求,水表是居民在日常生活用水的主要衡量标准,是每家每户都不能缺少的,一般来说各户水表、阀门明装在首层的公共地方。有些工程为考虑抄表方便和美观,将各楼层各户的管道总阀门和水表均设置在首层的公共地方,无任何防护措施。当住户维修室内管件或被人误关总阀门时必须到楼下检查处理,造成不必要的纠纷。当楼层各户水表集中布置在水管井处时,由于管井尺寸的限制或者施工工艺欠佳,使得水表相邻距离或水表外壳距墙内表面距离过小,造成了抄表和维修的不便。并且水表前后直线管段长度不符合规孔规定,影响了水表运行的准确度。
2.2 生活水池是生活用水系统中不可缺少的一部分,其防污染措施和防护措施更是重中之重,是关乎人们生命安全的措施。部分工程水池溢流管的管径小于进水管,出口直接伸入集水井中,而且无设置网罩。这样当水位控制器失灵时,不能保证将多余的水从溢流管顺利排出,不致从水池顶盖满溢。另外出口伸入集水井中无设置网罩,会使积存的臭气回流至水池或者老鼠等动物顺着管道进入水池,污染水质。合理的做法是溢流管的管径应按排泄贮水池最大流量确定,并宜比进水管大一级。
2.3 部分工程采用塑料管作为冷、热水管,暗敷在楼层混凝土楼板内。由于塑料管的线膨胀系数相对钢管要大,因水温或环境温度变化,其热胀冷缩的长度变化值较大,对于有分支管或管接头的管道来说,产生渗漏的机会较高。因此在卫生器具集中的厨房、卫生间内,宜采用分水器多支路单向布管方式,将每一根配水支管直通到配水点与卫生器具和从龙头等连接处,以减少或取消在暗敷管道中使用劣支管或管接头最后是生活给水管材仍使用镀锌钢管,由于给水管道中镀锌钢管与水中杂质发生化学反应,管道内表面和接口处容易产生锈蚀,影响供水水质,并且使得管道寿命缩短。
3 注意排水系统安装的实用性,其存在以下问题
3.1 地漏安装不符合要求,有些室内地漏安装高出地面,造成积水,影响使用环境。或者地漏过低,在地面上形成地坑,影响地面的洁净且不便行走。而屋面地漏的周边不造成坡度,无形成有组织排水,其格栅使用了普通透气管的网罩,未按照雨水斗格栅进水孔的有效面积应大于连接管横断面积2~2.5倍的规定造成因雨水倒进水孔被堵塞而使屋面积水的可能。因此地漏的选用应遵循以下原则:卫生间不宜采用钟罩式存水弯,钟罩式地漏过水横断面小,杂物不易通过,易产生上部堵塞。且钟罩地漏水流转弯急,水头损失大,使上升段水流冲力小,易导致悬浮物下沉产生下部堵塞。
3.2 高层建筑中设置的upvc排水管,无采取防止火灾蔓延的措施。室内装修时将排水立管围蔽,但在立管检查口处无设置清通用的检查口,给以后的维修清扫带来麻烦;各楼层外墙无于顺留空调机凝结水排水立管,让凝结水自由地散落,容易污染建筑物的外墙面。
3.3 透气管口设在建筑物挑出部分(如屋檐檐口、阳台和雨篷)的下面,容易造成臭气积存,或者其上层屋面的透气管高度小于2m,使臭气容易在屋面活动的人群中散发。按照有关的标准规范要求,对于经常有人活动的屋面,透气管伸出屋面的高度不得小于2m,并且尽量设置支架固定。
4 结语
生活给水排水系统与我们生活紧密相关,人的生存离不开水。一旦给水系统出现问题,那就无法避免生存的隐患和安全保障的无法实施。因此设计人员在对水资源给排水施工设计的过程中要综合实际情况,以安全、美观、使用和经济为原则和前提,在这些前提之下创新和发展,努力做到防护一切有可能发生的问题。
免费打赏

相关推荐

APP内打开