循环系统制冷中央空调过滤网按照空调计划完成安装后,验收需要注意哪些事项呢? 一、 验收安装与配置部分。 管道循环系统是否有按要求加压试漏。 室内机、室外机的吸入、吹出部位是否有妨碍、短路。 室内/外机本体是否安装牢固。 铜管布设是否美观牢固。 隔热材料是否确认包装良好。 排水管安装及排水是否良好。 与机器连接风管是否已固定。 管道连接完后,应做通水试验和满水试验,一方面检查排水畅通,一方面检查其是否漏水。
一、 验收安装与配置部分。
管道循环系统是否有按要求加压试漏。
室内机、室外机的吸入、吹出部位是否有妨碍、短路。
室内/外机本体是否安装牢固。
铜管布设是否美观牢固。
隔热材料是否确认包装良好。
排水管安装及排水是否良好。
与机器连接风管是否已固定。
管道连接完后,应做通水试验和满水试验,一方面检查排水畅通,一方面检查其是否漏水。
二、 验收电器及安全部分。
电器部分是否有预防老鼠等动物咬坏措施。如:天花上的电线要加护套等。
电源线线径、漏电开关是否符合规定。
接地线是否已连接,连接良好、紧固。
室内外机接线柱的螺丝是否紧固。
电线连接处是否使用固定片固定。
电压是否正常,符合额定电压的90%~110%范围内。
三、 验收试运转部分。
冷媒系统阀门是否全部打开。
运转前检漏时是否有泄漏(连接部位、阀体)。
室内外机的地址码是否按要求设定(多联机系列及集中控制系统时设定)。
室内机及室外机运转时检查是否有不正常的噪音。
1、制冷系统管道必需进行压力及流量测试。
2、3P以上机型首次试运行时必需通电预热6小时以上、才允许启动机器运转。冷暖机型首次运转必须先以制冷模式运转。
3、多台空调试运转时,必须逐台启动运转,逐台测试,不能同时启动多台机器同时测试。
使用与维护
在日常生活中,使用和维护家用中央空调有什么注意事项或小窍门吗?
使用篇
1. 注意细心调节室温:制冷时室温定高1度 ,制热时室温定低2 度,均可省电10%以上,而人体几乎觉察不到温度的差别。
2. 尽量少开门窗,使用厚质、透光的小窗帘可以减少房内外热量交换,利于省电。
3. 勿挡住出风口,否则也会降低冷暖气效果,浪费电力。
4. 调节出风口风叶,选择适宜出风角度,冷空气比空气重,易下沉,暖空气则相反。所以制冷时出风口向上,制热时出风口向下,调温效率大大提高。
5. 控制好开机和使用中的状态设定,开机时,设置高风,以最快达到控制目的;当温度适宜,改中、低风,减少能耗,降低噪音。
6. 连接管不宜过长,室外机散热处不能有东西挡住,室内、外连接管尽可能不超过推荐长度,可增强制冷/热效果。
7. 如果用无线遥控开机或调节空调无反应——检查电池是否没电,如不是该问题,可把遥控器的发射管对准数码相机的摄相头或手机的摄相头随意按功能键,观察液晶屏可否发红,如是则接受器或电路板故障。
维护篇
1. 定期清洗保养室内机过滤网(建议每月一次)
2. 室外机的保养。室外机过脏会耗电及散热不良容易损坏机器。
3. 机器如长期不运转,要把遥控器的电池取出
4. 冬天时,如长期不通电的状况下,在使用前必须预先通电6小时或以上。因天气过冷会冻结压缩机的润滑油,如事前不通电强行运转会损坏压缩机,按要求通电后会加热润滑油,避免损坏压缩机。
5. 每年1-2次专业公司保养更好(使用前、换季的时候)