水源热泵与蓄能结合实例技术分享
stkt29890
stkt29890 Lv.7
2015年06月25日 18:54:00
来自于热泵工程
只看楼主

  一、地下水源热泵与蓄能结合系统简介  1、主要组成  邳州金海岸娱乐城建筑面积7000平方米,所采用的地下水源热泵与蓄能结合系统主要由冷热空调设备、生活卫生用水所使用的热泵冷热水机组组成,其冷冻站主要由一台水源螺杆热泵热水机组、空调泵循环系统等组成。水源螺杆热泵冷热水由两个压缩机组成,且此设置了0%、50%、75%、100%四个不同能量控制级别,内设八个能量自动控制器能够根据负荷不同调节压缩机不同的出力,从而达到节能的目的。

  一、地下水源热泵与蓄能结合系统简介
  1、主要组成
  邳州金海岸娱乐城建筑面积7000平方米,所采用的地下水源热泵与蓄能结合系统主要由冷热空调设备、生活卫生用水所使用的热泵冷热水机组组成,其冷冻站主要由一台水源螺杆热泵热水机组、空调泵循环系统等组成。水源螺杆热泵冷热水由两个压缩机组成,且此设置了0%、50%、75%、100%四个不同能量控制级别,内设八个能量自动控制器能够根据负荷不同调节压缩机不同的出力,从而达到节能的目的。
  空调泵循环系统由三台并联水泵组成,分别为185KW一台,750KW两台。设计最高负荷为670千瓦,设计全日总冷量为6097千瓦。配置一台750千瓦和一台300千瓦(热水机组夏季同时提供冷量),并且具有5个水箱600立方。
  2、工作原理及运行方式
  中心空调系统主要分为两大部分冷(热)源和末端系统。利用地下恒温水资源(17-18度),使地温空调机组在电力低价时段满载运行,进行能量储备,根据冷热需求制冰蓄热,以备高峰期使用。在冬天制热时把水中的低品位热能利用热泵原理通过消耗部分电能加热20度左右,将提取出来的热量供房间取热所用。而夏季把房间内的热量开释到地下水中,制冷降8-10度以达到使用要求。冷源有制冷机组提供6-8度冷水或热源45-50度的热水供给末端系统,通过末端系统中的风机盘管、空调箱等空气处理设备达到制冷制热的目的,满足建筑物舒适空调的要求。
  采用蓄热(冷)空调系统后,冬(夏)季可以将原来常规系统中设计运行的8小时或10小时的制冷压缩机在零点以后开机运行,机组在低谷期可以将冷量(热量)以冷热水(冷水)的方式储存在水箱中,可以满足白天高峰70%的空调负荷和全部的宾馆热水供给,而机组白天只需补充20%左右的空调负荷,大大缓解了用电高峰电力紧张。此时的地温空调机组完全停机,而电力只需满足部分空调负荷,其余部分用储存的热(冷)量来满足,从而达到“削峰填谷”,均衡用电及降低电力设备容量的目的。
  二、效益分析
  1、节能:使用地下恒温水资源达到节能效果。
  水源热泵系统是以浅层地下水和地表水为冷热源,由于江苏地下水常年保持在一个相对稳定的水平,冬季地下水的温度比环境的温度高的多,热泵机组的蒸发温度进步,制热系数高,一般可达3.8~5。夏季土壤的温度比环境空气的温度要低,所以冷凝温度降低,制冷系数进步,就一次能源的利用率来说,一般燃煤锅炉的效率为80%~90%,而以发电效率为30%计算,水源热泵制热系数为4.5时,一次能源的利用率为30%×4.5=1.35,都高于燃煤锅炉。
  水源热泵使用的是电能,电能是一种洁净能源,供热时省往了锅炉房,没有燃烧过程,不向大气和环境排放任何污染物,制冷时省往了冷却塔,避免了冷却塔的噪声和水气污染,同时地下水采取全部回灌和密闭循环,不消耗水资源,也不污染地下水资源。达到节约水资源、利于保护生态环境的目的。
  2、移峰填谷、节省电费:利用低谷电价降低电力运行用度。
  节约能源开支是服务行业利润的命根子,而对于环境的保护已成为我国落实科学发展观、构建和谐社会、公道利用能源的的重要内容。引导用户经济公道用电,进步用电效率,有利于缩小电网的峰谷差,优化用电结构。既帮助客户降低了用电本钱,又为企业有序用电和能效治理提供了数据支持,从而达到供用电双方经济和治理效益的双赢。
免费打赏
qijuhong222
2016年03月31日 10:08:28
2楼
谢谢楼主的资料!!
回复
风吹走了谁33
2016年04月04日 18:50:47
3楼
顶楼主 嘻嘻嘻嘻嘻
回复
zengruo
2016年10月31日 15:04:33
4楼
谢谢分享 狮歌风机http://www.sopchina.com/
回复

相关推荐

APP内打开