关于天车滑线短路电流计算
wolfbill
wolfbill Lv.3
2015年06月25日 14:03:41
只看楼主

在计算短路电流时,规范要求当电机较近,且其电流达到短路电流的1%时,需考虑电机的回馈电流。在计算天车滑线时,我觉得不应考虑这一回馈电流,原因有二: 1、所有天车电源进线断路器,均配备欠压脱扣,一旦电压下降至额定电压70%左右时,脱扣器动作,断开线路,电机的电流不能回馈至线路上; 2、在所有电机均用变频器控制,且能量不能回馈(回馈的能量消耗在直流回路上的电阻上),即更不能回馈至供电线路上。 不知是否如此,请各位赐教!

在计算短路电流时,规范要求当电机较近,且其电流达到短路电流的1%时,需考虑电机的回馈电流。在计算天车滑线时,我觉得不应考虑这一回馈电流,原因有二:
1、所有天车电源进线断路器,均配备欠压脱扣,一旦电压下降至额定电压70%左右时,脱扣器动作,断开线路,电机的电流不能回馈至线路上;
2、在所有电机均用变频器控制,且能量不能回馈(回馈的能量消耗在直流回路上的电阻上),即更不能回馈至供电线路上。
不知是否如此,请各位赐教!
谢谢!
免费打赏

相关推荐

APP内打开