请教关于冷\热天的制冷问题.
arbin15
arbin15 Lv.2
2007年10月24日 18:22:20
来自于闲聊茶吧
只看楼主

机组整体单元式.有贮液筒、用热力膨胀阀进行节流。已现在的天气(外温24度左右)进行试验,根据视液镜是否满液、和贮液筒阀球位置进行加注制冷剂(直接加到满液),同时调节热力膨胀阀,使其有一定的过热度(约7度),这样的操作到了夏天那不是出现制冷剂过多的现象??过热度是不是也的重新调节了呢? 一般的调节参数是否是指设计条件下的参数呢?对不同的环境参数不能一概而论吧?请各位指教。

机组整体单元式.有贮液筒、用热力膨胀阀进行节流。已现在的天气(外温24度左右)进行试验,根据视液镜是否满液、和贮液筒阀球位置进行加注制冷剂(直接加到满液),同时调节热力膨胀阀,使其有一定的过热度(约7度),这样的操作到了夏天那不是出现制冷剂过多的现象??过热度是不是也的重新调节了呢?
一般的调节参数是否是指设计条件下的参数呢?对不同的环境参数不能一概而论吧?请各位指教。
免费打赏
jaxcwt118
2007年10月25日 10:22:31
2楼
是的.以我的经验来看,调节膨胀发很重要.过热度和外部的使用环境有很大的关系.夏天很有可能会出现制冷剂过多的现象.我建议调节过热度.
大家请多发表意见,互相学习!
回复

相关推荐