消防软管卷盘设置问题。
七月初一
2015年06月25日 11:05:47
只看楼主

1.消防软管卷盘的设置流量是多少,就是我一根管子接三个消防软管卷盘需要多大管径?2.消防软管卷盘的水管直接从生活给水管上接,在引出管上设置倒流防止器之后,消防软管卷盘还需要设置真空破坏器吗?见水规3.2.5C。3.消防软管卷盘的管子上设真空破坏器的话,应该如何设置?3Q

1.消防软管卷盘的设置流量是多少,就是我一根管子接三个消防软管卷盘需要多大管径?
2.消防软管卷盘的水管直接从生活给水管上接,在引出管上设置倒流防止器之后,消防软管卷盘还需要设置真空破坏器吗?见水规3.2.5C。
3.消防软管卷盘的管子上设真空破坏器的话,应该如何设置?
3Q
免费打赏
七月初一
2015年06月25日 11:06:09
2楼
:handshake
回复
七月初一
2015年06月25日 11:13:41
3楼
{:1_105:}各位大手子呢?
回复
版专攻
2015年06月25日 15:08:40
4楼
1.消防软管卷盘流量可以搜索一下消防软管卷盘,有相应标准,单个接管DN25,因不考虑同时使用,接三个以为可以不考虑增大管径,也可以适当放大;
2.你应该是独立设置了消防软管卷盘管道,非直接从室内管道接出,故本人以为可不设真空破坏器,设上也无用。
3.可以看国标图集12S108-2
回复
dingwk003
2015年06月25日 18:35:12
5楼
学习学习~~
回复
蔡永龙
2015年06月25日 18:44:47
6楼
谢楼主分享
回复
lixiujie810610
2015年07月24日 15:30:46
7楼
学习学习,如果从生活引用水上接消防软管卷盘,在引出管上设置倒流防止器之后,消防软管卷盘还需要设置真空破坏器吗?
回复
xubaoheng0316
2015年10月23日 15:49:06
8楼
我也再查相关资料
回复

相关推荐

APP内打开