消防应急疏散指示地灯的间距是多少?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2015年06月25日 10:41:07
只看楼主

一个展览中心,地面上设置灯光型消防应急疏散指示地灯,间距是多少啊?我查了一下网上,有人说是3米,这个有规范依据吗?请高人指点,谢谢了!

一个展览中心,地面上设置灯光型消防应急疏散指示地灯,间距是多少啊?我查了一下网上,有人说是3米,这个有规范依据吗?请高人指点,谢谢了!
免费打赏
ziqiangbuxi
2015年06月25日 10:59:57
2楼
我是山东省的,有没有山东省的地方规定啊?
回复
电气范
2015年06月25日 16:26:31
3楼
民规中第197页消防应急照明部分有规定,可以详细看看。一般20米,尾端10米,拐弯处1米。
回复
qqqzhong25
2015年06月25日 16:29:16
4楼
是的。。。。。。。。。。
回复
鲨鱼之歌
2015年06月25日 16:33:57
5楼
山东省地方标准DB37/T《消防安全疏散标志设置规范》
6.4.a条规定,灯光型标志间距不应大于5m,蓄光自发光型标志的间距不应大于3m;
回复
开心老爸
2015年06月25日 16:35:41
6楼
看什么作用的。
普通场所是20m
如果是商业场所,需要连续指示的,一般是3m

wx_1585442611194:有具体的规范要求吗

回复
dianqi090101
2015年06月25日 17:16:56
7楼
地面安装肯定要考虑实际疏散的实用性,远了肯定不行,很多商场都大致是5m。
回复
ziqiangbuxi
2015年06月25日 20:09:54
8楼
yufengping370 发表于 2015-6-25 16:33 山东省地方标准DB37/T《消防安全疏散标志设置规范》6.4.a条规定,灯光型标志间距不应大于5m,蓄光自发光型 …找到这条了,非常感谢!
回复
鲨鱼之歌
2015年06月26日 08:18:08
9楼
ziqiangbuxi 发表于 2015-6-25 20:09 找到这条了,非常感谢!嗯,共同学习,共同进步………….
回复
fangqiuhai
2015年06月26日 10:36:33
10楼
广东的要求3米
回复