【施工细部】建筑工程之砌体工程(一)
co1425950161524
2015年06月25日 09:40:24
来自于建筑施工
只看楼主

1、普通砖砌体砌筑(1)砖的品种、强度必须符合设计要求,并应规格一致,用于清水砖墙的砖应色泽均匀,边角整齐。(2)常温施工时,黏土砖应在砌筑前1~2d浇水湿润,一般以水浸入砖四面15mm~20mm为宜;雨季施工不得使用含水率达到饱和状态的砖;冬期施工砖可不浇水,但必须适量加水调整砂浆稠度。(3)砂浆应随拌随用。常温施工时,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在拌成后3h和4h内用完;当气温超过30℃时,应分别在拌成后2h和3h内用完。

1.jpg


1、普通砖砌体砌筑

(1)砖的品种、强度必须符合设计要求,并应规格一致,用于清水砖墙的砖应色泽均匀,边角整齐。


(2)常温施工时,黏土砖应在砌筑前1~2d浇水湿润,一般以水浸入砖四面15mm~20mm为宜;雨季施工不得使用含水率达到饱和状态的砖;冬期施工砖可不浇水,但必须适量加水调整砂浆稠度。


(3)砂浆应随拌随用。常温施工时,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在拌成后3h和4h内用完;当气温超过30℃时,应分别在拌成后2h和3h内用完。


(4)砌筑前应弹好墙身轴线、边线、门窗洞口线及构造柱位置线。


(5)按室内地坪立好皮数杆,皮数杆应立在墙体转角处、纵横墙交接处以及沿墙长间距不大于1.5m的位置。


2.jpg

立皮数杆示意图

3.jpg

立皮数杆效果图


(6)砖砌体一般采用一顺一丁、三顺一丁或沙包式组砌法,半砖墙用全顺组砌法,圆弧墙用全丁组砌法。砖砌体组砌方法应保证上、下错缝,内外搭接,砖柱不得采用包心砌法。



4.jpg
三顺一丁组砌示意图
5.jpg
沙包式组砌效果图

(7)首先要盘角,盘好复查无误后方可挂线砌墙。



(8)砌筑时要沿纵横两个方向挂水平线,砌筑一砖及以上厚墙应双面挂线,当多人砌长墙使用一根通线时,中间应设几个支线点,小线要拉紧。每皮砖要穿线看平,使水平灰缝均匀一致,平直通顺。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。



(9)砌砖宜采用“三一砌砖法”,(一铲灰,一块砖,一挤揉),满铺满挤,确保砂浆饱满。砌砖时应将砖放平,并做到“上跟线,下对棱,左右相邻要对齐”。清水砖不允许有三分头,不得在上部随意变活、乱缝。当砌完一步架高时,宜每隔2m左右水平间距,在丁砖立棱位置弹两道垂直线分段控制游丁走缝。



(10)清水砖应随砌随划缝,划缝深度为8mm~10mm,并应深浅一致,清扫干净,混水砖墙应及时将舌头灰刮净。





(11)留槎:砖墙转角处和交接处应同时砌筑,若不能同时砌筑时必须留斜槎,普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。隔墙与承重墙或柱不能同时砌筑时可留凸槎,但必须沿墙高每500mm加设拉结筋,其埋入长度从留槎处算起每边均不少于500mm(非抗震区)或1000mm(抗震区),末端应有90°弯钩。砌体接槎时,必须将接槎处清理干净,浇水湿润,并应填实砂浆,保持灰缝平直。


6.jpg


实心砖斜槎砌筑示意图


7.jpg


实心砖直槎砌筑和拉结筋效果图


(12)过梁、梁垫安装:其标高、位置及型号必须准确,支座上砂浆平垫满。如铺灰厚度超过20mm时,应用豆石混凝土铺垫。过梁两端支撑点长度应一致并符合设计要求。施工洞上部应加预制钢筋混凝土过梁,洞口净宽不应大于1000mm,并要按留槎方法预埋拉结筋,其侧边离交接处墙面不应小于500mm。宽度小于1000mm的洞口可用钢筋砖过梁。



砌筑钢筋砖过梁应先在门窗口上过梁底部支模板铺水泥砂浆。钢筋砖过梁模板支撑用立于窗台上的琵琶撑,或在两侧砖缝内加钉子挑住模板,中间起拱1/100;过梁底部铺设的水泥砂浆厚度宜为30mm,钢筋要压入砂浆;钢筋按墙厚每300px配一根直径6mm的钢筋,支撑长度不小于240mm,在两端设置向上的弯钩,并将其压入竖缝内;过梁的第一皮砖用丁砖砌筑,此后逐层往上砌,在5皮砖厚度内及钢筋长度内要用不低于M5的水泥砂浆砌筑。



8.jpg


钢筋砖过梁示意图


(13)木砖安砌:木砖应提前做好防腐处理,预埋时小头朝外,大头向内,其数量视洞口高度定。洞口高度在1.2m以内,每边放2块;高1.2m~2m,每边放3块;高2~3m,每边放4块,埋设位置一般在洞口上下四皮砖各放一块,中间均匀布置。对120mm墙可用混凝土制备,以防不牢。



9.jpg
木砖安砌示意图


(14)预留孔洞及穿墙管道:孔洞及穿墙管道必须按设计要求事先预留,不得事后剔凿。电线埋管槽必须用切割机切割,宽度超过300mm的洞口应设置钢筋砖过梁或预制钢筋混凝土过梁。



(15)构造柱砌筑:与构造柱连接处砖墙应砌成先退后进马牙槎,每个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过300mm,也不宜超过五皮砖。当设计无要求时,沿墙高设置拉结筋,每边伸入墙内非抗震区不小于600mm,抗震区不小于1000mm。



10.jpg


构造柱砌筑施工图


11.jpg

构造柱支模施工图


(16)挑砖:砖挑檐、窗台虎头砖、墙上腰线和附墙暖气沟的支点等,均用挑砖来完成。挑砖应该以丁砖挑出,有一皮挑、二皮挑和一二皮间隔挑。每次挑出60mm,最大不大于砖长的1/3,挑出的总和不宜大于墙厚的1/2。挑砖时应挂线,使挑头齐平。砖挑檐砌筑时,每皮都应先砌里面,再砌外面。



12.jpg


挑砖砌筑示意图


(17)虎头砖:用在窗台上的侧砌挑砖,有平砌和斜砌两种。斜砌时用砂浆找坡,里比外高20mm,伸出60mm。虎头砖的两端应伸入窗边墙约半砖。所有窗台都应挂通线,砂浆强度要高些,灰缝要饱满。



13.jpg
窗台虎头砖砌筑示意图




1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg

免费打赏
wqh6510
2015年06月25日 16:03:29
5楼
图片中隔墙未用顶砖,皮数杆窗间墙看那一顺一丁假丁多。
回复
zs01123
2015年06月25日 17:25:02
7楼
很详细具体,有多些实物照片就更好了。
回复
oceanxiu
2015年06月26日 08:32:14
9楼
谢谢楼主分享。
回复
加倍努力
2015年06月26日 08:34:42
10楼
多谢楼主的分享!
回复
shixiufa
2015年06月26日 11:40:51
11楼
不错的教程
回复
撒思开库
2015年06月26日 15:28:16
12楼
窗台不是一般都用素混凝土浇筑么?因为窗台要考虑站人上去擦窗的工况啊
回复
不吃鱼的小猫
2015年06月26日 23:16:26
13楼
非常实用,留着以后用
回复
justthinking
2015年06月26日 23:18:18
14楼
谢谢楼主分享
回复
塞北射手
2015年06月27日 16:26:33
15楼
好资料,参考了
回复
xiaomada1
2015年06月27日 16:48:25
16楼
很实用 谢谢
回复

相关推荐

APP内打开