GKDZ-200/6矿用隔爆型高压真空开关在煤矿的运用
txye_53619
txye_53619 Lv.9
2015年06月24日 14:44:00
只看楼主

引言矿用隔爆型KSGZY移动变电站由隔爆高压开关箱,干式隔爆变压器,隔爆低压负荷开关三部分用法兰隔爆面连接而成的一个整体。实用于煤矿有瓦斯、煤尘爆炸危险场所。把大巷变电所引来6KV高压变为1.14(0.66)KV的电压向采区设备供电。潞安矿务局常村煤矿使用的1OOOKVA以下的矿用隔爆型移动变电站长期以来一直配套的是FB-6型隔爆高压负荷开关。1 问题提出FB一6型 隔爆高压负荷开关随着使用年限和操作次数的增加,在实际操作中出现下列故障:

引言
矿用隔爆型KSGZY移动变电站由隔爆高压开关箱,干式隔爆变压器,隔爆低压负荷开关三部分用法兰隔爆面连接而成的一个整体。实用于煤矿有瓦斯、煤尘爆炸危险场所。把大巷变电所引来6KV高压变为1.14(0.66)KV的电压向采区设备供电。
潞安矿务局常村煤矿使用的1OOOKVA以下的矿用隔爆型移动变电站长期以来一直配套的是FB-6型隔爆高压负荷开关。
1 问题提出
FB一6型 隔爆高压负荷开关随着使用年限和操作次数的增加,在实际操作中出现下列故障:
(1)操作机构主轮、汽缸绝缘子、活塞磨损操作困难。
(2)操作机构凸轮、扣板、掣子磨损,导致合闸不到位或到位后不能维持。
(3)动静触头紧固螺钉松动、烧损,影响各相触头接触及插入触头深度。均会影响设备正常运行或造成事故,严重影响矿井生产的正常进行。
2 产品用途、特点
GKDZ一200/6矿用隔爆型高压真空开关是FB-6高压负荷开关的替代产品,主体是6KV真空断路器,具有电动合闸,控制灵活方便可靠,并可实现远距离操作等特点。
本开关采用电子型脱扣器检测电路,有过载、短路、过电压、欠压等保护功能和分闸、合闸、过载、短路等显示功能,采用ZNA一6/400一12.5型高压真空断路器,结构紧凑,分断能力大、寿命长。开关前门与前级开关间有电气连锁,断路器能拉出隔爆箱外,检修方便。
3 工作原理
GKDZ一200/6矿用隔爆型高压真空开关工作原理如图1所示。电路包括主回路、操作控制电路和保护电路三部分。主回路有断路器;控制回路有控制电源变压器、继电器、按扭和电机合闸回路等;保护电路包括载波接收板、信号板、脱扣板和压敏电阻,实现过载保护、短路保护、欠压保护、过电压保护。本开关的保护电路既受本开关保护信号的控制,又受低压侧保护箱各种保护信号的控制。


3.1 对低压侧的保护
低压侧保护箱的发送板,正常情况下,向本开关发送2KH,的载波信号,接受板输出低电位,使信号板21端位低电平,16端也为低电平,脱扣板的端子17为低电平,脱扣机构不脱扣;当低压侧发生欠压、过载、短路或漏电时,低压侧保护箱2KHz的信号消失,接受板输出为高压位,使脱扣机构脱扣,断路器断开。
3.2 对高压的保护
(1)过载保护:互感器输出的正比于电流的电压信号,输人信号板中的比较器,经一定的延时,使电平变换器电平改变,其结果,一方面是过载指示灯亮,另一方面脱扣板17得到高电平,使欠压线圈断电,分励线圈通电,从而使断路器脱扣分闸。本保护器的过载整定范围为0.4倍—1倍开关额定电流。
(2)短路保护:当发生短路时,互感器输出的电压信号瞬时加到信号板的比较器,瞬时使电平变换器电平改变,结果,一方面使短路指示灯亮,另一方面使断路器脱扣分闸。本保护器的短路整定范围为3倍—10倍开关额定电流。
(3)欠压保护:电源电压经整流分压输入到脱扣板的串行计数器12脚,当电压为0.7倍—0.45倍额定电压时,经1S-5S的延时,计数器有高电平输出,使信号板的电平变换器电平改变。其结果与过载保护相似,一方面使欠压指示灯亮,另一方面使断路器脱扣分闸。
(4)电压保护:用压敏电阻实现保护。
4 操作及整定
(1)合闸:先将手柄搬到合闸位置,并将手柄上的闭锁螺栓拧入,使限位闭锁开关的触点接通。控制电源开关通后,分闸指示灯亮,电压表有指示,表示控制电源变压器和保护电路有电,手柄在合闸位置时按下复按扭FA,欠压线圈有电吸合,允许合闸。按下合闸按扭,电动机转动,带动棘轮机构压缩储能弹簧并带动凸轮连杆机构动作,到达储能弹簧解脱位置时断路器便迅速合闸。合闸的同时铺助触点断开电动机和分闸指示灯电源。接通合闸指示灯电源,电机停转,分闸灯灭,合闸灯亮。
(2)分闸:按动停止按扭,欠压线圈失电、断路器跳闸。若需断路器与电源脱开,可将手柄打到分断位置,并将其手柄锁定住。
(3)试验 :为了检修真空开关的过载、短路保护功能,设有试验按扭。当开关在合闸状态时,按下试验按扭,超过动作整定值的电压信号输人信号板动作电路,使欠压线圈失电,分励线圈得电,真空开关跳闸,说明开关的保护电路正常,可以投人送电运行。否则检查跳闸控制电路和器件或者机械部件是否有故障。
(4)动作电流整定方法:如表l,整定值直接以数字表示。但动作电流倍数必须根据被保护变压器的实际容量来确定。因为本开关的额定容量为200A。如配用的变压器为1OOOKVA,额定电流为46A。要求开关在正常运行不跳闸,出现短路6倍时瞬时跳闸,整定如下:长延时拨码开关整定在0.5位。瞬时拨码整定在3位。码开关表示值见表1。
表1 码开关表示值
拨码开关位置
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
长延时整定置
0.4
0.4
0.4
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
瞬时整定置
3
3
3
4
5
6
7
8
9
10

(5)欠压延时为1s-5s。
(6)急停:为了在紧急情况能迅速切断电源,设有急停按扭JA。按进JA时,上级及本级开关断电。
(7)当负载运行时有其他意外情况需紧急停电时可用急停按扭JA,使上级高压开关迅速跳闸。
(8)如需开门,首先要把手把打到分断位置,并锁定住手把;再松开门上的闭锁螺栓;然后再松开门上的其他螺栓。