怎么给这样的现场作配电改造
jzx0476
jzx0476 Lv.4
2007年10月24日 15:48:57
只看楼主

1、场区为柏油漆路面,各个建筑单体内配电箱位置固定。2、原外网为私拉乱改线路,需要从安全隐患角度、美观角度进行改造3、怎么以场区破坏最小为原则?4、除了这些,还要考虑什么

1、场区为柏油漆路面,各个建筑单体内配电箱位置固定。
2、原外网为私拉乱改线路,需要从安全隐患角度、美观角度进行改造
3、怎么以场区破坏最小为原则?
4、除了这些,还要考虑什么

1193212150183.jpg

免费打赏
jzx0476
2007年10月24日 15:52:02
2楼
室内没有配电室,只是在各个单体相对方便的位置有一个配电箱,初步想法是在变压器附近新建一户外配电柜、一个户外场地照明配电柜。但是电缆的走向?(场地300*200m)本图为简图,希望能得到高手的支招?谢谢


只是改造一下外网,即从变压器到个单体的供电线路,
回复
randymian
2007年10月24日 16:14:42
3楼
要是在济南,绝对不是问题,有扒路军,柏油路算什么!
但是,我们要文明施工,就要减少破坏。
根据现场的实际情况:
可以在变压器附近做一个总配电室,或者把变压器也作进去,那就得归电力部门了,我们配电专业好像不能搞它。
然后,在配电室内安装建筑组的配电柜,根据实际情况,设计配电回路,走电缆还是要走地下的,直埋或穿钢管都是可以的。
要是场地要求不允许建配电室,那就按照你的想法,用户外配电柜,效果一样。
回复
iask
2007年10月24日 16:53:03
4楼
走架空集束线啊!
其实扒路也不费劲啊!
回复
jingli1984
2007年10月24日 16:58:00
5楼
同意楼上意见
回复
jingli1984
2007年10月24日 16:59:52
6楼


同意三楼意见最好修建配电室,把变压器放屋面上安全。
回复
jzx0476
2007年10月24日 17:03:17
7楼

1、直埋可以吗?
场地没有固定的车行路线,没有绿化,除了建筑,全场区都是柏油路面和水泥路面,水暖管线都是有一个沟。
穿管可能不现实,太长啦
2、打算在变压器附近见一个配电箱,往各个单体引,场区路面破坏程度大,但是把总配电箱放在负荷中心,施工时麻烦,楼内单体破坏严重。
回复
jzx0476
2007年10月24日 17:04:25
8楼

架空集束线怎么做?
回复
wdywzy
2007年10月24日 20:17:39
9楼

我认为也可以由一个总线过去,然后再分接
回复
jzx0476
2007年10月24日 21:50:33
10楼


可能有的单体涉及到电缆重复段出现?
回复