本人曾经做过很多类型的设计,包括水工 市政 房建,发现在水工领域,只要碰到复杂结构问题,如进水塔、闸墩等,首先就确定结构尺寸,然后只要按最小配筋率配筋就行,从来也不管配筋满不满足要求,顶多用有限元软件分析下。而房建这一块,对配筋就很讲究了,不知道为什么会这样?
本人曾经做过很多类型的设计,包括水工 市政 房建,发现在水工领域,只要碰到复杂结构问题,如进水塔、闸墩等,首先就确定结构尺寸,然后只要按最小配筋率配筋就行,从来也不管配筋满不满足要求,顶多用有限元软件分析下。而房建这一块,对配筋就很讲究了,不知道为什么会这样?
2楼
呵呵,你设计涉猎的范围还真广。我也做过民建和市政的设计,但是没遇到你说的那种情况,可能水工的有这种事,反正我是没遇到。不可能设计那么浪费的。
回复
3楼
水工的,特点就是尺寸大,一般是块体,而不是杆件。由于尺寸大,一个最小配筋率,用钢量就是“哗哗的”,可建筑还在那扣3公斤、5公斤的用钢量。
回复
4楼
本帖最后由 wudingwd 于 2015-6-25 13:18 编辑
小块体基础(20立方米以内)可不布筋或布面层分布筋,无最小配筋率要求;大体积块体基础一般需要配面层筋及按厚度(大于2m)配中部筋,无最小配筋率要求。
房建上涉及的基础往往不是块体基础,而是扩展基础,筏形基础,箱形基础,桩基础等,需要同时满足计算及最小配筋率两方面要求。
回复
5楼
不懂,跟着看看
回复
6楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
7楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
8楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
9楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
10楼
建筑构件的尺寸一般比较小,需按计算配筋。
回复
11楼
市政的基础设施的结构多半时候够造的。
回复