6.1.5 市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定: 供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m。这条与取水口个数有关吗?

6.1.5 市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:
供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m。这条与取水口个数有关吗?
eric.longer
2015年06月25日 16:41:56
3楼
一个吸水口可以代替一个室外栓,起一个室外栓的作用。需要几个室外栓做几个吸水口,如果室外栓有消防泵供水的话,做一个意思一下就行了(谁让规范这么要求了呢)
回复
tx
2015年06月26日 23:21:03
4楼
eric.longer 发表于 2015-6-25 16:41 一个吸水口可以代替一个室外栓,起一个室外栓的作用。需要几个室外栓做几个吸水口,如果室外栓有消防泵供水 …最符合规范条文的文字解释。