整流系统运行事故的原因分析与处理
ador16379
ador16379 Lv.9
2015年06月23日 13:10:00
只看楼主

一、高压柜故障  1、供电高压柜设计缺陷引起事故 1998年8月6日,由于GBC-35 高压柜触头与外部手车柜之间加装有绝缘隔板,触头与隔板距离很近。当绝缘隔板两面落上灰尘后,如果天气闷热潮湿,那么绝缘隔板表面将结露而放电,造成手车柜三相触头之间相间短路,引起高压开关柜跳闸,1#整流停车。处理:撤掉绝缘隔板。  2、供电高压柜因为小动物引起事故 2000年5月13日5时,整流10KV高压室进线油开关突然跳闸,造成整流全部停车。经检查进线高压柜下电缆沟内有一个长约40厘米的大花猫,身上的毛有烧焦的痕迹。这是因为高压室的窗户没关好,花猫跳进去后碰到铜排引起短路造成的。另2004年8月17日4时40分,整流10KV高压室进线油开关突然跳闸,造成整流全部停车。经检查各个高压柜发现3#整流变压器出线高压柜顶部铜排有发生短路的痕迹,并在高压柜前面发现两只烧毁翅膀的蝙蝠。原因很明显,飞行蝙蝠的翅膀搭在了高压柜顶部裸露的铜排上,造成了大的短路,电弧烧毁了蝙蝠的翅膀,并引起进线高压开关柜跳闸。处理:密闭门窗,开窗时加纱窗,对百叶窗也应加上窗沙。

一、高压柜故障

  1、供电高压柜设计缺陷引起事故 1998年8月6日,由于GBC-35 高压柜触头与外部手车柜之间加装有绝缘隔板,触头与隔板距离很近。  3、整流站用变压器高压柜高压保险熔断引起的事故 2001年7月21日10时50分,6套整流装置突然全部跳闸,电解停车。检查原因是所有整流柜的软水用冷却泵电机因整流站用变压器高压柜高压保险熔断而欠压跳停,造成所有整流柜缺水跳闸。处理:采用质量好的高压保险,低压侧不接电焊机,风机等临时设备。

二、整流变压器故障

  1、有载分接开关故障 1995年5月21日9时20分,4#整流变压器高压开关突然跳闸,整流停车。原因是有载分接开关触头固定塑料支架变形后,引起有载分接开关的范围触头动作时,接触不好而拉弧放电造成短路跳闸。处理:换掉变形的塑料支架或整个开关。

  2、整流变压器烧毁 2003年8月13日,2#整流变压器高压开关柜突然跳闸。继电保护显示速断动作,检查变压器后得知变压器高压侧线圈接地,整流变压器已烧毁。

  3、绝缘良好,发现低压侧铜排有熔焊痕迹,下部有熔断的铁丝。原来风把屋顶上的铁丝刮到铜排上造成低压侧短路引起的。

  4、变压器漏油故障 1993年5月7日9时,3#整流变压器中性点出线端子漏油严重,被迫停车。由于该故障长期存在,因此进行了彻底吊芯检查。原因找到啦,是整流变压器中性点出线端子瓷瓶底座孔开大啦,所以长期得不到解作。处理:比照瓷瓶,做了4个厚12毫米的不锈钢发兰板,焊接在箱盖上后,再装上瓷瓶,漏油问题彻底解做啦。

三、整流装置故障

  1、整流控制柜故障 2001年8月6号,1#整流运行电流由24000A突然降到12000A左右,该整流装置紧急停车。停车后检查触发脉冲,发现7、8、9号桥臂无脉冲。原因是整流控制柜触发板内集成块因天热老化损坏,更换集成块后脉冲正常。

  2、整流柜压敏电阻故障 1999年9月12号,1#整流停车检修后,当变压器送电准备升电流时,整流柜的阀片式压敏电阻因阀片间积灰受潮,造成击穿短路,烧毁5只压敏电阻。经全部更换为500V,5KA的氧化锌式压敏电阻后,整流柜开车运行正常。

  3、整流柜桥臂过热故障 2000年4月13号,4#整流柜5号桥臂的一根水管突然脱落喷水,该整流装置紧急停车。停车后检查该桥臂水管都有发热变软迹象。经彻底检查,原来有一个元件的冷却水腔内有一粒较大焊渣卡在里面,而造成冷却水量减半。当负荷较大时,水管因发热变软而脱落,更换水腔后整流柜运行正常。

  4、整流柜元件损坏故障。 2004年2月18号,7#整流柜9号10号桥臂

  因为受潮引起短路,两个桥臂分别烧毁三个元件,整流装置紧急停车,更换元件后整流装置开车正常。经分析原因,是由于雪花被风吹进了整流装置桥臂上,受潮后造成相临两相间短路。因此,整流装置的安装中,交流铜排进线孔应尽量封闭好。