请教一个问题,地下一层为商场和设备用房,地上一二层为商业网点,三~三十二层以上为普通住宅,这样的建筑怎么定性?是纯住宅还是综合楼?
请教一个问题,地下一层为商场和设备用房,地上一二层为商业网点,三~三十二层以上为普通住宅,这样的建筑怎么定性?
是纯住宅还是综合楼?
2楼
定性上是综合楼
回复
3楼
温阳13172 发表于 2015-6-23 15:03 定性上是综合楼谢谢版主解答,仔细看了下新的建筑设计防火规范,已经没有综合楼的定义,只分住宅和公共建筑,版主怎么看,这个楼属于住宅还是属于公共建筑?
回复
4楼
带商业网点的住宅楼?没经验,求赐教
回复
5楼
版专攻 发表于 2015-6-23 16:50 谢谢版主解答,仔细看了下新的建筑设计防火规范,已经没有综合楼的定义,只分住宅和公共建筑,版主怎么看 …定位为住宅建筑就可以,不要写纯住宅。新规范5.1.1条,一类住宅建筑。但是两部分的消防疏散等等要注意参看5.4.10
回复
6楼
是参5.4.11条。5.4.10是针对非商业服务网点的其他部分的
回复
7楼
住宅。。。。。。
回复
8楼
有一层是商场的话,应该是超过300个方,应该定性为商住楼,加之有32层,属于一类高层公共建筑。我是这样判断的,如果只是有商业网点,没超过300个方的商场的话,就是纯住宅。希望能帮到你。
回复
9楼
学习一下
学习一下
回复
11楼
水消规还是有综合楼一说的 火灾延续时间 综合楼 是3个小时
回复