这样的框架底层算不规则吗
swnuen
swnuen Lv.6
2015年06月23日 12:58:05
只看楼主

四层框架,纵向三跨3x9=27米,横向6跨49米,四层,在第一层只有第一个9米跨有楼板,其余两跨无梁板只有柱;具体看上传的模型。这样的框架结构底层算不算楼板有效面积小于50%哪。

四层框架,纵向三跨3x9=27米,横向6跨49米,四层,在第一层只有第一个9米跨有楼板,其余两跨无梁板只有柱;具体看上传的模型。这样的框架结构底层算不算楼板有效面积小于50%哪。
e44f12cbbcd8f4725d72.rar
1.1 MB
立即下载
免费打赏
ruguoni
2015年06月23日 15:10:39
2楼
应该这么看,底层层高为2层,局部有点夹层。
不算楼板不连续。
回复
swnuen
2015年06月23日 15:30:58
3楼
ruguoni 发表于 2015-6-23 15:10 应该这么看,底层层高为2层,局部有点夹层。不算楼板不连续。那么,我那样建模有没有问题。
回复
bofei_2000_2000
2015年06月23日 16:13:50
4楼
不算楼板不连续
回复
jszxwsw
2015年06月24日 08:00:15
5楼
两个结构单元,双塔
回复
niwenjie1992
2015年06月24日 08:13:13
6楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
swnuen
2015年06月27日 13:28:24
7楼
jszxwsw 发表于 2015-6-24 08:00 两个结构单元,双塔参考了一些资料,像这样的局部楼板缺失的情况,pkpm的建模satwe的计算周期比位移比刚度比等的结果已经失真,只能是从概念上去做处理,一是尽量避免这样的建筑方案;非得如此的话,需要从构造上进行加强,包括板厚、配筋、抗震等级等等方面,可以查阅杨星的书,PKPM从入门到精通。
回复
jszxwsw
2015年06月27日 15:13:19
8楼
swnuen 发表于 2015-6-27 13:28 参考了一些资料,像这样的局部楼板缺失的情况,pkpm的建模satwe的计算周期比位移比刚度比等的结果已经失真 …失真的原因是建模错误,本层只布置有楼板处柱,跃层柱柱根标高应降至下层
回复
swnuen
2015年06月28日 10:49:43
9楼
jszxwsw 发表于 2015-6-27 15:13 失真的原因是建模错误,本层只布置有楼板处柱,跃层柱柱根标高应降至下层按照您说的办法又建了一遍,计算结果和目前的一样。。。。
回复

相关推荐

APP内打开