变压器故障点在高压线圈下部时,其修理方案及实施方法
orsc1532
orsc1532 Lv.9
2015年06月22日 15:29:00
来自于变压器
只看楼主

(1)修理方案:确定合适的修理台架,便于操作人员工作。选择起吊用的槽钢。一般用两根架在铁芯的铁轭 上部,大小由实际情况而定,槽钢的吊钩开孔应与吊钩螺杆相配合。横梁的孔距用下式计算:L=0.707D式中:L—横梁孔距 D—线圈外径根据故障点离上铁轭顶端的高低 ,设计吊钩的长短。吊钩的材质根据起吊线段的重量选择。必要时从专业厂借用吊钩。备好一般常用工具并登记造册专人保管。器身保护:对不修理的线圈,要用清洁 的防雨布或优质塑料部包好。对要修理的线圈,拆卸的零部件由专人登记保管,用防潮布盖好。被修理线圈故障损坏部分外,均用清洁防雨、防潮布包好,防止污损。

(1)修理方案:
确定合适的修理台架,便于操作人员工作。
选择起吊用的槽钢。一般用两根架在铁芯的铁轭 上部,大小由实际情况而定,槽钢的吊钩开孔应与吊钩螺杆相配合。横梁的孔距用下式计算:
L=0.707D式中:L—横梁孔距 D—线圈外径根据故障点离上铁轭顶端的高低 ,设计吊钩的长短。吊钩的材质根据起吊线段的重量选择。必要时从专业厂借用吊钩。
备好一般常用工具并登记造册专人保管。
器身保护:对不修理的线圈,要用清洁 的防雨布或优质塑料部包好。对要修理的线圈,拆卸的零部件由专人登记保管,用防潮布盖好。被修理线圈故障损坏部分外,均用清洁防雨、防潮布包好,防止污损。
确定修 理进度,防止器身受潮,否则要进行器身干燥。
修理所用材料必须进行干燥处理,除腊布带外,在80~100℃温度下干燥12h。
对导线或器身的焊接,最好用氩弧焊,不 能用水冷却,需要时用CO灭火器冷却。焊接现场应备灭火器,防止发生火灾。
(2)施工方法;
拆线圈围屏和其它零部件,松开被修线圈的压钉。
将故障点上部未 损坏的完好线圈吊起来,吊钩的位置应沿圆周对称放置,吊钩和放在上铁轭的横梁槽钢相结合,用扳手扭动吊钩上端螺帽,将线段吊起30~50mm即可。
拆下烧损线段,在拆时 必须一段一段的拆,每拆一段前要记录实绕匝数,以免绕新线圈时出差错。
检查主绝缘是否有损伤。如无损伤,将故障点周围已炭化的绝缘物及散落金属渣从线段上及其周围 彻底清除干净。
将所有毁坏线段全部换掉,然后做好整个绕组的整形、压紧、连接外部连线等。