在10kV中性点不接地系统的高压开关柜中,配用电压互感器均为电磁式电压互感器,多采用三台单相电压互感器构成绝缘监察装置。而在使用过程中曾出现过虚幻接地现象,针对此现象的先后出现做了如下处理。原因一、采用了不同批次的电压互感器。由于不同批次的电压互感器励磁特性不同,三台电压互感器的激磁阻抗不相等,相当于三相不对称负载,这样会使中性点产生位移,零序电压叠加在正序的电源电压上,造成各相负载电压不平衡;当激磁阻抗差别较大,并使开口三角绕组两端的零序电压大于绝缘监察装置电压整定值时,就会使电压继电器动作,发出接地信号,从而造成“虚幻接地”现象。
原因一、采用了不同批次的电压互感器。由于不同批次的电压互感器励磁特性不同,三台电压互感器的激磁阻抗不相等,相当于三相不对称负载,这样会使中性点产生位移,零序电压叠加在正序的电源电压上,造成各相负载电压不平衡;当激磁阻抗差别较大,并使开口三角绕组两端的零序电压大于绝缘监察装置电压整定值时,就会使电压继电器动作,发出接地信号,从而造成“虚幻接地”现象。
解决措施:电气工程网
从电压互感器的选用着手,即更换电压互感器为同一厂家同一批次的同型号产品,保证其所采用的电工矽钢片的性能保持一致;在工艺上,使铁心的加工方法保持一致,以确保该组电压互感器励磁特性一致。更换电压互感器之后“虚幻接地”现象消失。
原因二、在电压互感器一次侧中性点安装了某电气公司的电阻消谐器。由于通过电压互感器一次绕组励磁电流中含有三次谐波电流,三相系统中的三次谐波为零序,则三台电压互感器中的三次谐波电流叠加通过电阻消谐器,在消谐器上产生较高的三次谐波电压。反应到二次侧,就出现三相电压不平衡及开口三角两端电压升高,从而使开口三角绕组两端的零序电压大于绝缘监察装置电压整定值,使电压继电器动作,发出接地信号,造成“虚幻接地”现象。
解决措施:
更换成西安电磁研究所产品RXQ—6~10kV消谐器,该装置由非线性SiO电阻片和线性电阻(6~7kΩ)串接组成,在低电压下呈高阻值(可达几百kΩ),使谐振在起始阶段不易发展;单相接地时,中性点电阻上出现千余伏电压,非线性电阻下降,使其不影响接地保护的工作。由于非线性电阻片热容量相当大,足以满足弧光接地对装置的热容量要求。