1常见故障 地埋电力线路的故障常见的有单相接地、相间短路、相间短路接地、漏电和断心等几种,以单相接地故障为最多。 (1)单相接地。单相接地的原因,一般都是由于线路中一相的任何一点破皮导致绝缘损坏而造成的。在中性点直接接地系统发生单相接地时,故障相线的熔断件会熔断,故障相线对地绝缘电阻大大下降。 (2)相间短路。相间短路包括两相短路和三相短路。新型号的地埋线,因为都是单根的,而且相间距离有50~100mm,因此,埋在地下一般是不会发生相间短路故障的,但在引出线段却有可能发生相间短路,因为引出线段相间距离很近。发生相间短路时,故障相的熔断件熔断,相间绝缘电阻大大下降,但相对地的绝缘电阻变化不大。
地埋电力线路的故障常见的有单相接地、相间短路、相间短路接地、漏电和断心等几种,以单相接地故障为最多。
(1)单相接地。相间短路接地和相间短路的情况基本是一样的,其差别是前者有接地故障,相间的绝缘电阻和相对地绝缘电阻值都会急剧下降。
(4)漏电。漏电有低电阻漏电和高电阻漏电两种。所谓低电阻漏电是指相对地绝缘电阻下降到30kΩ以上的对地漏电。发生低电阻漏电时,故障相的电压明显下降,剩余电流动作保护器动作,切断电源。合闸试送时,仍会跳闸。发生高电阻漏电时,故障相电压稍有下降,用电设备仍能正常运行。
(5)断心。断心故障是指地埋线里面的导电线心折断,而外面的塑料外皮仍然完好的故障。此时,故障相电路不通而对地绝缘电阻仍保持正常水平。送电端出现有电压没有电流的现象,而受电端既没有电压,也没有电流。
2故障判断
当地埋电力线路发生故障时,应断开电源,进行检查和寻找故障处。
当线路发生接地故障时,可用万用表或2500V兆欧表测量每相地埋线的绝缘电阻,如果某相对地绝缘电阻值在30kΩ以下,则说明该相线有接地点。
当线路发生断心故障时,可将地埋线终端的三根相线和中性线并接起来,用万用表在线路首端分别测量每两相线之间和相线与中性线之间的电阻。如果电阻不大,则说明电路是完好的,如果高达数千欧,则说明电路有断心处。如果三相对中性线的电阻都是很大,而三相之间的电阻不大,则可断定中性线有断心处。
3故障处理
通过初步测试判断,知道了故障相和故障类型,就可以用地埋线故障探测仪查找故障点了。故障点确定后,通过故障点在地面上画出两条互相垂直的线,以作为标志。查阅设计图纸,了解地埋线故障点的埋深、线号、相数及导线排列方式等。以故障点为圆心,画一个直径为0.8~1.2m的圆或以故障点为中心画一个宽0.6m长1.2m的长方形,开始挖土,并注意随时测量坑的深度,以防损伤地埋线。挖到离地埋线0.3m时,应停止用铁锹挖土,改用木锹慢慢的挖,直到把地埋线挖出来为止。
如果故障点只是绝缘受伤损坏,可以把受伤损坏的部位清洗干净并烘干后,用粘胶塑料带缠绕5~10层就行了。如果地埋线已经烧毁,应把烧毁的线段剪掉,换接上一段新线。不管什么故障,处理后都要做好记录。故障点处理好后,还要检查邻相地埋线的绝缘层是否受热变质或被挖伤。如有损坏,也应处理。
故障点修复以后,先回填200mm厚的松土或细沙并用脚踩实后,再用兆欧表测量绝缘电阻是否合格,合格了再试送电。待送电正常后,才能将坑填好。