关于消防安装常见问题的探讨
hect38637
hect38637 Lv.7
2015年06月20日 17:17:00
只看楼主

火灾自动报警灭火系统  1、系统布线不大合理,如线色不统一、上线不牢固、校线无记录、端子排不标准、接线错误、隐蔽工程内穿管保护没有到位等;将消防电话线路与报警联动线路穿于同一线管内,弱电与强电线路敷设于同一桥架或线槽内。  2、有些工程绝缘电阻达不到20MΩ,个别的仅0.5MΩ,这样就影响系统运行的可靠性。工作接地与保护接地没有做好,且没有接地电阻检验记录。报警控制器的电源连接为插头连接。报警控制柜内导线未编号、未绑扎等。

火灾自动报警灭火系统
  1、系统布线不大合理,如线色不统一、上线不牢固、校线无记录、端子排不标准、接线错误、隐蔽工程内穿管保护没有到位等;将消防电话线路与报警联动线路穿于同一线管内,弱电与强电线路敷设于同一桥架或线槽内。

  2、有些工程绝缘电阻达不到20MΩ,个别的仅0.5MΩ,这样就影响系统运行的可靠性。工作接地与保护接地没有做好,且没有接地电阻检验记录。报警控制器的电源连接为插头连接。报警控制柜内导线未编号、未绑扎等。

  3、火灾探测器安装不够牢固,离风口、梁的位置太近,探测器确认灯的方向不正确。手动报警按钮安装高度不符合规范要求。复示盘(楼层显示器)安装位置偏高等。

  消火栓系统

  1、消防水池的浮球阀未安装。

  2、消防水泵吸水管上的阀门采用蝶阀,吸水管的采用同心变径。出水管上无压力表、放水阀门、泄压阀。

  3、消防水箱出水管上的单向阀安装在立管上,消防水箱无水位指示器

  4、水泵接合器距室外消火栓或消防水池的取水口较远,未位于通道旁,安装在玻璃幕墙下,安装高度不是0,未标明所属系统,止回阀的方向不正确,检修阀未处于常开状态。

  5、管道的管径DN≤100采用焊接,管道防晃支架偏少,室外管道未做保温措施,管道穿过墙体或楼板时未加设套管,管道的试压、冲洗和严密性试验未严格按照规范要求执行。

  自动喷水灭火系统

  1、报警阀距地面的高度不是1.2m。在报警阀以后的管路上安装室内消火栓。

  2、压力开关可*性差。

  3、管道未设置伸缩器。

  4、水力警铃未设在公共通道,有人室内或值班室内。

  5、管道的试压、冲洗和严密性试验未严格按照规范要求执行。

  6、末端放水处未设检修口,将末端试验装置等同于排水管,末端试验装置管径小于25mm,未设置压力表等。

  7、喷头与顶棚距离大于30cm,在高层地下室且直立安装的喷头上未设置集热罩。

  泡沫灭火系统

  1、泡沫喷头的布置不合理,使设备的有些部位不能受泡沫喷头的保护。

  2、立管与水平管道处未设金属软管。

  3、管道涂色不正确,混合液管道应有红色或红色环状标记,给水泵和给水管道应涂绿色。

  气体灭火系统

  1、集流管有漏气现象,漏装防晃支架,输液管上的单向阀方向装反。

  2、在承重墙处不设保护套管,

  3、独立系统的灭火执行盘安装在无人的储瓶间内,声光报警器、气体释放灯、紧急启动按钮未安装在防护区门口。

  4、管道的试压、冲洗和严密性试验未严格按照规范要求执行。

  防火分隔设施

  1、防火卷帘的上方有大量的空隙,没有阻止火灾蔓延的措施,卷轴、电动机无防火隔热保护措施。

  2、防火门门框上未设密封槽,同时未设不燃性材料制成的密封条。

  3、防火门、防火锁开启方向有误,未朝疏散口方向开启。

  4、防火门上的小五金安装不齐全,未采用防火玻璃嵌装,耐火等级与钢质防火门的耐火等级不相同。

  5、管道井、电缆井未作防火分隔,或分隔不严密。

  6、防火分隔材料的耐火等级小于0.5h。

  7、防火卷帘门帘板在导轨内的嵌入深度不够。

  8、防火卷帘门导轨预埋钢件间距大于60mm。

  9、防火卷帘的座板与地面间隙大于20mm。

  防排烟系统

  1、金属竖井与送风阀(排烟阀)连接处不牢固、不密封,形成较大的泄漏。

  2、砖砌的竖井有漏洞,且内表面未采用砂浆抹平。

  3、正压送风竖井与排烟竖井之间,送风竖井与电梯井之间用砖墙分隔不密封。竖井底部未封。

  4、在该用防火阀70℃的地方安装了280℃动作的排烟阀,在该用280℃动作的排烟防火阀安装了70℃动作的防火阀。

  5、竖井内有杂物将竖井堵塞,使系统不能正常工作。

  6、送风机与竖井联接处未装导流板。

  7、排烟防火阀未设置在排烟风机吸入口处。

  8、防火阀、排烟防火阀未设置独立支架。

  9、安装时在该设防烟风机的地方安装了排烟风机,该设排烟风机的地方安装了防烟风机。

  10、地下室增设的隔墙破坏了原有的排烟系统的设置,并有部分排烟口被墙堵死或被封闭在房间。

  火灾自动报警灭火系统

  1、系统布线不大合理,如线色不统一、上线不牢固、校线无记录、端子排不标准、接线错误、隐蔽工程内穿管保护没有到位等;将消防电话线路与报警联动线路穿于同一线管内,弱电与强电线路敷设于同一桥架或线槽内。

  2、有些工程绝缘电阻达不到20MΩ,个别的仅0.5MΩ,这样就影响系统运行的可*性。  4、水泵接合器距室外消火栓或消防水池的取水口较远,未位于通道旁,安装在玻璃幕墙下,安装高度不是0.,未标明所属系统,止回阀的方向不正确,检修阀未处于常开状态。

  10、地下室增设的隔墙破坏了原有的排烟系统的设置,并有部分排烟口被墙堵死或被封闭在房内。
免费打赏

相关推荐

APP内打开