1 供水系统概况 供水控制系统是以某一参量作为控制目标,通过对水泵电机进行控制来改变水泵的运行工况(如流量、扬程、功率),以达到用户的需求。根据控制目标对象的不同可分为压力控制、液位控制及其他特殊控制方式,如温度、差压和温差。从电控系统类型上分有普通继电控制型和变频调速控制型,普通继电型通过控制交流接触器控制水泵电机的起停,水泵电机处于工频及停止状态,起动方式有软起动、自耦变压器起动或直接起动。变频调速系统对电机的转速实现无级调速,根据用水量大小进行变速供水,保证出水压力不变。既节约电能,又保证水泵软启动(对电网电压冲击不大),延长了水泵寿命。高层建筑及生活小区供水系统的发展方向是采用现代检测技术、计算机控制技术、交流调速技术,形成组合化、模块化、可编程、可通信的系统。主要组成部分是PLC系统、PID控制器、变频器、电机、水泵、压力传感器。
供水控制系统是以某一参量作为控制目标,通过对水泵电机进行控制来改变水泵的运行工况(如流量、扬程、功率),以达到用户的需求。水池-水泵(恒压变频或气压罐)-管网系统-用水点是目前国内外普遍采用的方法。该系统供水采用变频泵循环方式,以“先开先关”的顺序关泵,工作泵与备用泵不固定。这样既保证供水系统有备用泵,又保证系统泵有相同的运行时间,有效地防止因为备用泵长期不用发生锈死现象,提高了设备的综合利用率,降低了维护费用。
水池-水泵-高位水箱-用水点这种供水方式通过水泵抽水送至高位水箱,再由高位水箱向下供水至各用户。但是这第种二次供水方式不可避免造成二次污染,影响居民的身体健康,所以这种方案终将淘汰。
图1 变频恒压供水系统主电路
3 变频恒压供水系统控制方案
供水系统主要应用的PID恒压控制功能、多泵循环控制功能以及睡眠功能,不同水泵厂商会采用不同方案来实现这些功能。